Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПР200 и Write Multiple Registers (0x10)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.09.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию ПР200 и Write Multiple Registers (0x10)

    Owen Logic. ПР200 работает как мастер. Modbus RTU.
    Настройки прибора - Интерфес - Устройство.
    Как организовать запись нескольких регистров через команду Write Multiple Registers (0x10)?
    Потому что, даже если Функцию записи для регистра выбрать 0х10, всё-равно нельзя задать количество регистров, и пишется по одному регистру за опрос.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nudgad Посмотреть сообщение
    Owen Logic. ПР200 работает как мастер. Modbus RTU.
    Настройки прибора - Интерфес - Устройство.
    Как организовать запись нескольких регистров через команду Write Multiple Registers (0x10)?
    Потому что, даже если Функцию записи для регистра выбрать 0х10, всё-равно нельзя задать количество регистров, и пишется по одному регистру за опрос.
    Добрый день. Никак не организовать, это "фишка" ПР в режиме мастер.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    по два регистра, если это float

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Никак не организовать, это "фишка" ПР в режиме мастер.
    Это не фича, это баг, так как не соответствует спецификации.

Похожие темы

  1. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 15:51
  2. МСД200 Slave ModBus RTU 0x10 не пишет все регистры
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:23
  3. Preset multiple registers 0x10 на ПЛК154 и ПЛК110-60
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 19:27
  4. Preset multiple registers 0x10 на ПЛК154 и ПЛК110-60
    от Viktor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 22:44
  5. Проблема с PresetMultipleRegister (0x10 функция)
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 14:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •