Показано с 1 по 6 из 6

Тема: УКТ38-В-03 не видит датчики ТС

  1. #1

    По умолчанию УКТ38-В-03 не видит датчики ТС

    Подключаю к УКТ 2 ТС - Pt100. Индикатор горит: ----.
    Уже и жилы менял местами и на каналы разные садился. Сами датчики звонятся при комнатной температуре как 113 Ом, т.е. датчики рабочие

    УКТ не новый, может ли быть что-то внутри перегоревшее, что можно как-то диагностировать?
    Может есть какая-то настройка, которая отключает чтение каналов?
    Заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Попробуйте подключить вместо датчика резистор R=100 Ом по трехпроводной схеме, на дисплее должно отобразиться 0.

    Так же прошу указать настройки прибора.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.

    Можете уточнить по какой схеме подключаются датчики по двух- или трехпроводной ?
    Какой значение у Вас выставлено в настройках прибора в параметре P-02 08 ?
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Пробовал и по двух и по трех проводной схеме.

    Второй и третий канал заработали (дальше не проверял), но нашёл странности:
    1. если зацепить второй и третий канал одновременно, то все работает. Если зацепить первый и второй/третий, то все гаснет. Как будто первый канал все остальные садит.
    2. Даже показывающий к***** когда с него уходит циклический опрос продолжает мигать светодиодом, как будто канал неисправен.

    Что не так с первым каналом?

    Настройки:
    P-01: 08.02
    P-02: 08.01
    P-03: 00.01
    P-04: 71.00
    P-05: 00.00
    P-06: 00.10
    P-07 - P-15: -0.01
    P-16: 00.00

    И подскажите ещё, три момента:
    1. Как вбить диапазон измерения датчика?
    2. Для настройки чего нужна группа "А"?
    3. Есть ли полная карта настроек УК38? Те руководства, которые я находил в интернете - как будто неполные.

    Заранее благодарен.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grob Посмотреть сообщение
    Пробовал и по двух и по трех проводной схеме.

    Второй и третий канал заработали (дальше не проверял), но нашёл странности:
    1. если зацепить второй и третий канал одновременно, то все работает. Если зацепить первый и второй/третий, то все гаснет. Как будто первый канал все остальные садит.
    Заранее благодарен.
    Первый канал отключить нельзя, можно настроить чтобы работало только несколько каналов ( например первые 4). Настройте УКТ по руководству, если первый канал не заработает, значит сдох.
    Руководство лежит на сайте в Документации
    Руководство по эксплуатации УКТ38-Щ4 PDF 3.71 MB https://owen.ru/product/ukt38
    Термосопротивления рекомендуется подключать по 3 проводной схеме, в случае двухпроводной обязательна перемычка.
    Для TCП 100П W100=1,385 (Pt100) - код 02 (XX 02) для настроек А01...А08.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.11.2021 в 00:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, помогли

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. МВ110-8А "не видит" пассивные датчики
    от Артём_КИП в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 14:26
  3. укт38-01
    от Mishel_38 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:49
  4. УКТ38-Щ4
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:13
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •