Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема с калибровкой НПТ

  1. #1

    По умолчанию Проблема с калибровкой НПТ

    Почему компьютер не видит НПТ с подключенным USB при включении блока питания 24 В?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Какой НПТ и что происходит, если не подаете питание от внешнего БП =24 В?
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  3. #3

    По умолчанию

    Имеется в виду НПТ-1.00.1.1. При включении питания 24 В не приходит сигнал на компьютер

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	465c7c8ad8c0ff4cace0b0754b42fe0f.jpg 
Просмотров:	57 
Размер:	840.7 Кб 
ID:	59311
    Последний раз редактировалось KIPOVEC2022; 14.02.2022 в 14:54.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPOVEC2022 Посмотреть сообщение
    Имеется в виду НПТ-1.00.1.1. При включении питания 24 В не приходит сигнал на компьютер

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	465c7c8ad8c0ff4cace0b0754b42fe0f.jpg 
Просмотров:	57 
Размер:	840.7 Кб 
ID:	59311
    Здравствуйте! Подключение к USB порту НПТ-1 осуществляется при отключенном внешнем питании НПТ.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Добрый день.
    НПТ-2. При выборе в конфигураторе термосопротивления все работает адекватно.
    При выборе термопары выходной сигнал становится "дискретным": на малых значениях температуры выдает 4 мА, при плавном увеличении входного напряжения от 0 мВ до 50 мВ, где то в районе 30 мВ выходное значение сразу перепрыгивает на 20 мА. При отключении датчика - на выходе как положено: 22 мА. Калибровка ничего не дает. Проверено на трех НПТ-2 - результат одинаковый. Что я делаю не так?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Сменил тип датчика с помощью старого конфигуратора из архива, все заработало адекватно. Спасибо за быструю помощь ))

Похожие темы

  1. СПК207 проблема с калибровкой
    от Sibiryak22rus в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 08:41
  2. ТРМ151-03 помогите с калибровкой входа
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1