Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Помогите разобраться! Связка ОВЕН СП-307 + ОВЕН ПР-200.

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться! Связка ОВЕН СП-307 + ОВЕН ПР-200.

    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, а то совсем запутался. У меня в наличии панель оператора ОВЕН СП307 и программируемое реле ПР-200. В среде программирования Owen Logic разработал проект ПИД-регулятора температуры воды. Данные коэффициентов регулирования записываю в функциональный блок ПИД-регулятора через панель оператора СП-307 по интерфейсу RS-485. C записью целочисленных значений и чисел с плавающей запятой через панель оператора в функциональные блоки программы в среде Owen Logic разобрался, осталось непонятным как например вывести на экран панели оператора СП-307 аварийное окно при превышении контролируемой температуры? Для реализации этой задачи я использую функциональный блок двухпозиционного регулятора с гистерезисом. Далее насколько я понимаю мне необходимо произвести запись булевого значения выхода двухпозиционного регулятора из ПР-200 в СП-307? Помогите советом или примером как записывать булевые значение из ПР-200 в СП-307. Заранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, а то совсем запутался. У меня в наличии панель оператора ОВЕН СП307 и программируемое реле ПР-200. В среде программирования Owen Logic разработал проект ПИД-регулятора температуры воды. Данные коэффициентов регулирования записываю в функциональный блок ПИД-регулятора через панель оператора СП-307 по интерфейсу RS-485. C записью целочисленных значений и чисел с плавающей запятой через панель оператора в функциональные блоки программы в среде Owen Logic разобрался, осталось непонятным как например вывести на экран панели оператора СП-307 аварийное окно при превышении контролируемой температуры? Для реализации этой задачи я использую функциональный блок двухпозиционного регулятора с гистерезисом. Далее насколько я понимаю мне необходимо произвести запись булевого значения выхода двухпозиционного регулятора из ПР-200 в СП-307? Помогите советом или примером как записывать булевые значение из ПР-200 в СП-307. Заранее спасибо!
    Я так понимаю у вас панель - мастер? Вы лучше бы вместо ненужной лабуды это написали!
    Короче, упаковываете булевы значения в целочисленную сетевую переменную(регистр), кстати и количество сетевых переменных в 16 раз сократится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Да именно панель мастер! Я думал использовать функциональный блок PUTBIT из стандартной библиотеки. Можете привести пример.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Да именно панель мастер! Я думал использовать функциональный блок PUTBIT из стандартной библиотеки. Можете привести пример.
    Примеры приводил сотни раз, смотрите на форуме!

    Запись бит.PNG

    Не знал, что без примеров применить функцию нельзя!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, а то совсем запутался. У меня в наличии панель оператора ОВЕН СП307 и программируемое реле ПР-200. В среде программирования Owen Logic разработал проект ПИД-регулятора температуры воды. Данные коэффициентов регулирования записываю в функциональный блок ПИД-регулятора через панель оператора СП-307 по интерфейсу RS-485. C записью целочисленных значений и чисел с плавающей запятой через панель оператора в функциональные блоки программы в среде Owen Logic разобрался, осталось непонятным как например вывести на экран панели оператора СП-307 аварийное окно при превышении контролируемой температуры? Для реализации этой задачи я использую функциональный блок двухпозиционного регулятора с гистерезисом. Далее насколько я понимаю мне необходимо произвести запись булевого значения выхода двухпозиционного регулятора из ПР-200 в СП-307? Помогите советом или примером как записывать булевые значение из ПР-200 в СП-307. Заранее спасибо!
    Здравствуйте! С ПР200 в битовой маске... аварийные сигналы(слово ошибки 16 бит). В СП307 можно использовать Окна тревог и все аварии в архив => Историческая таблица.
    Последний раз редактировалось Mike_K; 26.11.2021 в 15:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, а то совсем запутался. У меня в наличии панель оператора ОВЕН СП307 и программируемое реле ПР-200. В среде программирования Owen Logic разработал проект ПИД-регулятора температуры воды. Данные коэффициентов регулирования записываю в функциональный блок ПИД-регулятора через панель оператора СП-307 по интерфейсу RS-485. C записью целочисленных значений и чисел с плавающей запятой через панель оператора в функциональные блоки программы в среде Owen Logic разобрался, осталось непонятным как например вывести на экран панели оператора СП-307 аварийное окно при превышении контролируемой температуры? Для реализации этой задачи я использую функциональный блок двухпозиционного регулятора с гистерезисом. Далее насколько я понимаю мне необходимо произвести запись булевого значения выхода двухпозиционного регулятора из ПР-200 в СП-307? Помогите советом или примером как записывать булевые значение из ПР-200 в СП-307. Заранее спасибо!
    Добрый день.
    Для СП и ПР200 есть примеры проектов с демонстрацией работы https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, там и аварийные сигналы и графики, булевые значения лучше упаковать и передавать целым числом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Измерение температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 13:51
  2. ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  5. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •