Тема: Произвольный прибор по modbus

  1. #1

    По умолчанию Произвольный прибор по modbus

    Добрый вечер, подскажите возможно ли подключить к облачному сервису преобразователь частоты inStart MCi g22?
    Добавляю прибор в облачном сервисе:
    Тип прибора - Произвольный прибор Modbus
    Индификатор - номер шлюза
    Адрес в сети - адрес из настройки преобразователя частоты
    Настройка сом порта - 8N1 (как и в преобразователе частоты)
    Скорость - 9600 (как и в преобразователе частоты)
    Таймаут между символами - 50
    Таймаут всего сообщения - 600
    Протокол Modbus - RTU

    Настройки ПЧ
    Параметр 4.1.00 - скорость обмена 9600
    Параметр 4.1.01 - Формат данных 8N1
    Параметр 4.1.02 - Локальный адрес машины - 3
    Параметр 4.1.03 - Задержка отклика - 2 мс
    Параметр 4.1.04 - Тайм-аут обмена - 00.0 (недействительно)
    Параметр 4.1.05 - Формат обмена данными - RTU
    Параметр 4.1.06 - Передача данных по MODBUS - есть ответ

    При данных настройках, нет ответа от прибора. Пишет прибор не в сети.....

    Не особо понятно, что за настройка тайм-аут обмена и Передача данных по MODBUS (есть ответ или нет ответа)

    Задержка отклика: если преобразователем частоты осуществляется прием данных, и время установленное
    функциональным кодом P4.1.03 истекло, преобразователь частоты начинает передачу данных.

    Тайм-аут обмена данными: если интервал между кадрами данных, принятыми преобразователем частоты,
    превышает интервал, установленный функциональным кодом P4.1.04, преобразователем частоты
    осуществляется подача аварийного сигнала отказа Err14, сеанс обмена считается ошибочным. Если тайм-аут
    установлен равным 0.0, тайм-аут недействителен.
    При изменении параметра P4.1.04, возникает ошибка и ПЧ уходит в аварию и отключается.
    Последний раз редактировалось Pohilkin; 19.11.2021 в 17:12.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Какой сетевой шлюз используете ПМ210 или ПВ210 или ПЕ210?
    Складывается впечатление, что никакого...
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    ПМ210. К это же шлюзу подключенных еще приборы, с ними все нормально. Резисторы используются.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pohilkin Посмотреть сообщение
    ПМ210.
    инструкцию откройте и прочитайте
    выложите скрин настроек в облаке
    и да, надеюсь шлюз мастер, а частотник слейв?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.11.2021 в 19:08.

Похожие темы

  1. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  2. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  3. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:03
  5. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •