Показано с 1 по 2 из 2

Тема: MB110-224.8A и взаимное влияние входов друг на друга

  1. #1

    Question MB110-224.8A и взаимное влияние входов друг на друга

    Есть модуль MB110-224.8A, у него настроено два первых входа на сигнал 4..20 мА и к ним подключены датчики с выходом 4..20мА. Датчики типа СКБ-01-Ех. Шкалу для простоты настроил от 4 до 20, чтобы видеть сигнал в мА. Постоянная фильтрации 1. Остальные входы отключены в конфигурации и к ним ничего не подключено. Состояние входов опрашиваем через штатный овеновский конфигуратор. Имеем возможность изменять входной сигнал для каждого из входов. Датчики к входам подключены в соответствии с РЭ, шунтирующие резисторы стоят штатные в 50 Ом.

    Видим следующую ситуацию: изменение значения сигнала на первом входе влияет на измерения на втором входе и наоборот. При этом нет никаких ошибок в диагностике для входов. Все подключения проверены. Если отключить один из датчиков от клемм модуля ввода, то в диагностике не отображается обрыв, а в зависимости от выходного сигнала оставшегося датчика видим либо некое значение, например 3.9 либо ошибку "измеренное значение слишком мало".

    Замена модуля ввода на такой же новый - устраняет проблему, т.е. входы перестают влиять друг на друга и при отключении датчика видим в диагностике ошибку обрыв, а не что-то другое.

    Похоже, в проблемном модуле что-то повредилось в измерительной цепи, может мультиплексор, а может какая обвязка АЦП.

    Собственно хотелось бы узнать от чего такое могло случиться? Сталкивался ли еще кто-нибудь с таким? И как часто такое может происходить?

    ps Сам такое увидел впервые, хотя эти модули используем часто. Но подозреваю, что мог бы и не заметить проблемы, если бы влияние каналов друг на друга было бы незначительным.

  2. #2

    По умолчанию

    Добавлю:
    1. В проблемном модуле 2020 года выпуска влияние одного канала на другой доходило до 5мА, т.е. входной сигнал 4-20мА искажался на 5 мА и, например, вместо 20 мА было 15мА.
    2. Взял другой модуль MB110-224.2A (год выпуска 2017) подключил датчики к нему - при измерениях максимальное влияние одного канала на другой доходило до 0.2 мА, что терпимо и в принципе, если специально не мерить, то и не заметно.
    3. Взял еще один совершенно новый модуль (MB110-224.8A год выпуска 2021) и провел с ним те же эксперименты - на нем каналы влияли друг на друга еще меньше, чем на модуле 2017 года.

Похожие темы

  1. влияние времени цикла на SysLibCom
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 18:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:57
  3. ПЧВ 203 на 7,5кВт и ПЛК100 в 100мм друг от друга
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 22:54
  4. Два ПЧВ друг за другом -настойка
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 19:46
  5. взаимное влияние датчиков-help
    от GerKon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 21:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •