    По умолчанию Приточная вентиляция. Защита обратки по низкой температуре

    Добрый день.
    Обратился знакомый.
    Есть система управления приточной вентиляцией с калорифером.
    Контроллер помер, каким то макаром он туда влез на переделку.
    Задает вопрос:
    При понижении температуры обратки, мне в техзадании написано, что то вроде "закрыть заслонки, отключить приточку, открыть КЗР на 100%".
    Спрашивает, мол, все ок, только КЗР никогда в таких случаях не открывали на 100. Понятно, что по ТЗ пытаются не заморозить обратку. Но стоит ли это делать?
    Подскажите, на что обратить внимание ему?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Обратился знакомый.
    Есть система управления приточной вентиляцией с калорифером.
    Контроллер помер, каким то макаром он туда влез на переделку.
    Задает вопрос:
    При понижении температуры обратки, мне в техзадании написано, что то вроде "закрыть заслонки, отключить приточку, открыть КЗР на 100%".
    Спрашивает, мол, все ок, только КЗР никогда в таких случаях не открывали на 100. Понятно, что по ТЗ пытаются не заморозить обратку. Но стоит ли это делать?
    Подскажите, на что обратить внимание ему?
    Стоит, именно так вентмашину от замерзание и спасают, открыв на полный проток теплоноситель при закрытых шторках и выключенном вентиляторе. Вентилятор при сигнале "Авария" не сразу останавливается, по этой причине приходится клапан открывать на 100%, лучше получить перегрев обратки чем замороженный теплообменник.
    На что обратить внимание? На весь алгоритм работы машины, так-то замерзание это первый признак, что алгоритм корявый.
    1 защита это контроль Т обр. теплоносителя.
    2 защита это Т прит.
    3 защита это термостат на калорифер (подобранный по размерам).
    4. Датчик потока теплоносителя.
    Срабатывание любого датчика должно вызывать отработку алгоритма по прогреву радиатора, если не помогает, то останов машины.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Спрашивает, мол, все ок, только КЗР никогда в таких случаях не открывали на 100. Понятно, что по ТЗ пытаются не заморозить обратку. Но стоит ли это делать?
    Не обратку, а теплообменник, обратка в помещении, ей ни чего не будет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Контроллер какой был и какой ставить планирует?

Похожие темы

  1. ПМ01 - глюки при низкой температуре эксплуатации
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 08:20
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Подбор оборудования с низкой температурой эксплуатации
    от titan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 11:57
  4. Температура обратки ТРМ-33
    от fedylka11 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:58
  5. трм32 и уставка обратки гвс
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 05:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •