Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51

Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    В скринах нет ошибок? Обмен по ModBus вроде к телу проекта не относится, только к данным настройкам?
    То, что зачеркнуто - должно работать, вроде. Таймаут не играет роли, если связь есть, порядок байт тоже, если на обоих концах они установлены одинаково?
    При работе с флоат, на слейве галки пофиг (не работают), а в мастере если неправильно (регистры, байты переставлены), будет или фигня или ничего. Если считать, что скорость стояла правильно, то дело как раз в галках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 18:55.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При работе с флоат, на слейве галки пофиг, не работают, а в мастере если неправильно (регистры переставлены), будет или фигня или ничего. Если считать, что скорость стояла правильно, то дело как раз в галках.
    Если приемник и передатчик собраны на одном устройстве, с одной прошивкой - не важно, как стоят настройки, главное, что бы одинаковы на обоих концах были.

  3. #33

    По умолчанию

    Благодарю, коллеги за ответы.
    Да, действительно сейчас скорость напутана, но после редакции, всё равно что попало показывает.

    @Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.@

    https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=nw1JvDFqS88&t=0s
    https://www.youtube.com/watch?v=nw1JvDFqS88&t=0s

    К сожалению, не нашёл

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Если приемник и передатчик собраны на одном устройстве, с одной прошивкой - не важно, как стоят настройки, главное, что бы одинаковы на обоих концах были.
    Вам 2 человека на скринах сказали что делать. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута.
    На слейве галка не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 21:34.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Убери эту рекламную хрень.
    Можешь не компостировать мозги а тупо перечислить байты запроса и ответа того флоата и сказать сколько было в флоате на слейве ?
    К сожалению не могу, ибо не знаю как это посмотреть в OwenLogic. Могу только сказать ЧТО я подаю на входе по аналоговому сигналу и какие числа вижу на экране у Мастера и Слейва.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам 2 человека на скринах и так сказали, что делать, сидите дальше на передаче целочисленного. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута. На слейве галка не работает.
    Секундочку, если есть функция передачи FLOAT, то почему бы ей не пользоваться?
    Конечно, может у Овена нет тестировщиков, а форум отличная площадка для тестирования их оборудования, почему бы не прислушаться к мнению пользователей и сделать по человечески, что бы даже на интуитивном уровне было понятно что куда нажимать.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Убери эту рекламную хрень.
    Можешь не компостировать мозги а тупо перечислить байты запроса и ответа того флоата и сказать сколько было в флоате на слейве ?
    Рекламу ютьюб добавляет, сам.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам 2 человека на скринах и так сказали, что делать, сидите дальше на передаче целочисленного. Заметьте Юрий выложил только один скрин для мастера, где галка зачёркнута. На слейве галка не работает.
    Так мы и сидим, но два человека так и не смогли сказать, в чем разница в настройках для передачи целого числа и вещественного по Modbus. Вы третий будете...

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Секундочку, если есть функция передачи FLOAT, то почему бы ей не пользоваться?
    Конечно, может у Овена нет тестировщиков, а форум отличная площадка для тестирования их оборудования, почему бы не прислушаться к мнению пользователей и сделать по человечески, что бы даже на интуитивном уровне было понятно что куда нажимать.
    Есть функция передачи регистров, каждый по 16 бит. Float там будет или Int - протоколу нет разницы.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Где пакет мастера который что-то просит с регистра 512 ?
    Где пакет от слейва ?
    У вас есть вопросы к пакетам Modbus, на двух устройствах, которые не допускают в программе даже узнать состояние обмена? )

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 18:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •