Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51

Тема: ПР200. Некорректная передача данных типа float по Modbus RTU в режиме Slave.

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Так точно!
    С Мастера Слефв читал только целочисленные, но не читал с запятой.
    Итак, понеслось:
    Вложил все настройки.
    Со слейф в мастер не идёт float.
    Для начала пусть РЭ посмотрит, тогда не придётся делать то, что уже есть и ресурсы ПР без толку расходовать, про личное время уже молчу!
    Особое внимание можно обратить на настройки связи, в частности на скорость!

    Аналоговые входы ПР200.PNG

    re_pr200_1-ru-38699-1.68.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2022 в 21:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Программу ты мне не показывал...
    Я правда и не просил )
    Лишнее движение - SCALE. Масштабировать статически можно прямо "на аналоговом входе", с помощью его настройки.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для начала пусть РЭ посмотрит, тогда не придётся делать то, что уже есть и ресурсы ПР без толку расходовать, про личное время уже молчу!
    Особое внимание можно обратить на настройки связи, в частности на скорость!
    Сергей, а если не думать только о входах? Если нужны, кроме них еще и нормализованные (и каким-то образом пересчитанные) значения?

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Сергей, а если не думать только о входах? Если нужны, кроме них еще и нормализованные (и каким-то образом пересчитанные) значения?
    Так входа здесь ни при чём, для начала связь пусть настроит, без связи, боюсь, ничего не передаст!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так входа здесь ни при чём, для начала связь пусть настроит, без связи, боюсь, ничего не передаст!
    Так связь работает, целые числа передаются легко.

  6. #26

    По умолчанию

    В выложенных проектах скорость на мастере 115200, а на слейве 9600. Просто красавцы, удивительно, как вообще что то передаётся)))

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В выложенных проектах скорость на мастере 115200, а на слейве 9600. Просто красавцы, удивительно, как вообще что то передаётся)))
    Это, видимо ошибка, скрины разных тестов. Я видел на обеих сторонах 115200. Но все равно не объясняет передачу целых чисел.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Вот, что видел я, в момент обсуждения:
    1.jpg
    2.jpg
    10.jpg
    20.jpg

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Вот, что видел я, в момент обсуждения:
    1.jpg
    2.jpg
    10.jpg
    20.jpg
    Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 20.jpg (456.9 Кб, Просмотров: 21)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я ему говорил скачать проекты и сравнить настройки, практически под каждым видео с ПР проекты с обменом float.
    В скринах нет ошибок? Обмен по ModBus вроде к телу проекта не относится, только к данным настройкам?
    То, что зачеркнуто - должно работать, вроде. Таймаут не играет роли, если связь есть, порядок байт тоже, если на обоих концах они установлены одинаково?

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  2. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 18:32
  5. Передача float через Modbus-slave
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •