Нет так нет. Надо попробовать забить в админке время на 10 часов вперед. Вдруг все наладится
Нет так нет. Надо попробовать забить в админке время на 10 часов вперед. Вдруг все наладится
Life is complex: it has both real and imaginary components.
Оставляю плк на ночь включенным на столе. К нему подключен модуль МВ110-8а. В плк загружена рабочая программа.
100% повторяемость - утром прихожу, Ethernet на плк недоступен. Контроллер не пингуется, кодесис не подключается. При этом программа крутится, модуль моргает лампочками.
Есть доступ по СОМ портам. Сегодня зашел через "скрытый" порт в линукс, посмотреть что там и как. Вот что увидел.
После рестарта сети в течение ~10сек контроллер начал пинговаться.
Каюсь, не сделал попытки пинга из контроллера до рестарта сети. В следующий раз сделаю.
Почему отваливается сетка?
Последний раз редактировалось SlavikP; 24.11.2021 в 03:56.
Life is complex: it has both real and imaginary components.
1. Уточните заводской номер контроллера.
2. Можно попробовать обновить прошивку - есть вероятность, что это решит проблему:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...3xx/PLC323.zip
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
прошивка длится более часа. На этапе (42)+ все похоже замерло.
вот, что пишет прошивальщик в конце лога:
оставлю на ночь, как естьU-Boot 2010.03 (сен 07 2016 - 10:00:33) (OWEN-20160907-4623)
I2C: ready
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
No ethernet found.
... done
Protected 3 sectors
MMC: atmel-mci: 0
Net: AT91 EMAC
. 2![]()
Последний раз редактировалось SlavikP; 24.11.2021 в 10:49.
Life is complex: it has both real and imaginary components.
Судя по всему - прошивка успешно завершилась, контроллер перезагрузился.
Лога дальше нет, так как, видимо, после перепрошивки режим консоли для этого порта был отключен.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Нет, "градусник" процесса прошивки прошел менее трети пути.
Life is complex: it has both real and imaginary components.
Прошивальщик простоял ночь.
после перезагрузки RELEASE говорит OWEN-20150326-3947, т.е. версия не поменялась, прошивка не прошла?
Последний раз редактировалось SlavikP; 25.11.2021 в 02:59.
Life is complex: it has both real and imaginary components.
Да, версия не поменялась.
Попробуйте обновить прошивку с SD-карты.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | AeroAdmin
Тут тоже все сложно.
В инструкции на стр.13 указано, что "Начиная с прошивки версии 3.949 для контроллера реализован функционал обновления прошивки с карты памяти micro SD".
При этом текущая в контроллере 3.947, а новая, на которую надо обновиться - 4.623. Прошивки 3.949 для данного контроллера не выложено.
Но я все равно попробовал способ с джампером. Не сработало![]()
Последний раз редактировалось SlavikP; 26.11.2021 в 06:25.
Life is complex: it has both real and imaginary components.