Здравствуйте. Столкнулся с такой не совсем понятной неожиданностью. Есть модуль МК210-311, взял его чтобы "клацать" клапанами и очень удивился, что нельзя его заставить работать стабильно даже с частотой 4Гц, хотя казалось бы, реле это позволяют делать 15мс на замыкание и 15 мс на размыкание, по факту опытным путём выяснил, что реле адекватно отрабатывают за 50мс (замыкание+размыкание) итого получается условно 20Гц, меня бы устроили даже 10 Гц.
Но минимальное значение периода ШИМ, которое можно установить - это 1000 мс. При записи битовой маски непосредственно из контроллера в модуль максимальная частота стабильной работы была достигнута примерно в 3 Гц, дальше уже начинаются пропуски или смена темпа, т.е. импульсы могут прийти быстро 2 подряд, а потом пауза/пропуск.
В общем надо получить хотя бы 10 Гц, и очень удобно было бы это сделать изменяя период ШИМ до 100 мс, но минимальное значение 1000 мс.
Вопрос напрямую к производителям и разработчикам: вы можете как-то снизить минимальный период ШИМ хотя бы до 100 мс, а лучше до 50? Или мне нужно будет искать другие модули, которые справятся с этой задачей?
или есть другие способы?