Тема: Как заставить выходы в МК210-311 работать быстрее 1Гц?

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    1 мс овен на каком железе умеет? При каких условиях?
    Да причём тут ОВЕН?
    У меня вопрос - Вы вообще понимаете как работает TCP?
    Какие 1 мс? хоспади, развели тут базар.
    У вас латентность в сети будет около 1 мс, не говоря уже времени обработки запроса и переключение входа/выхода.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 25.12.2021 в 20:18.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    На счет SNMP: есть у кого возможность сдампить обмен с модулем по этому протоколу?
    Может действительно это какой никакой костыльный выход для любителей "быстрой езды".

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    1 мс овен на каком железе умеет? При каких условиях?
    1 мс с внешним управлением по общепромышленным сетям редко кто на планете вообще может. И ещё меньше так делает!
    Для задач движения (где такие времена и быстрее и встречаются) ставят отдельный контроллер движения, которому передают программу в G-кодах. А концевики и шаговики к нему напрямую.

    И хотя я на ПЛК делал управление шаговиком с циклом 1 мс, и управление 12-ти фазным сварочным выпрямителем с контролем нуля и частотой 400Гц - но с тех пор я перестал заниматься такой хренью и использую внешние контроллеры. Т.к. внешний контроллер под одну задачу даже на ардуине-меге может быть быстрее и точнее общепромышленного ПЛК.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Да причём тут ОВЕН?
    У меня вопрос - Вы вообще понимаете как работает TCP?
    Какие 1 мс? хоспади, развели тут базар.
    У вас латентность в сети будет около 1 мс, не говоря уже времени обработки запроса и переключение входа/выхода.
    Женя, если в сети 2 устройства и тайминги настроить - 1 мс цикл запрос/ответ вполне реален. Проблема с Ethernet начинается когда все посылают запросы асинхронно и тогда возникают непредсказуемые паузы.
    Но кому нужена сеть из 2-х устройств?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    На счет SNMP: есть у кого возможность сдампить обмен с модулем по этому протоколу?
    Может действительно это какой никакой костыльный выход для любителей "быстрой езды".
    SNMP в силу своих особенностей будет медленнее ModBus TCP.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    SNMP в силу своих особенностей будет медленнее ModBus TCP.
    А можно чуть поподробнее про особенности( при беглом ознакомлении: UDP с простым содержимым и только)?

    P.S. В упор не вижу каких то особенностей в самом SNMP, шли хоть 100 запросов в секунду.
    Какой то пример обмена: https://packetlife.net/media/capture...t_requests.cap
    Последний раз редактировалось pt200; 27.12.2021 в 11:23.

  7. #97

    По умолчанию

    Если Вам надо послать - то никакой разницы. А если надо ещё чтоб приняли, вовремя и ответили - то TCP понадёжнее.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если Вам надо послать - то никакой разницы...
    Быстрые выхода - уже пол дела.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ...А если надо ещё чтоб приняли, вовремя и ответили - то TCP понадёжнее.
    Вроде страниц 6 мусолили, что вовремя это как раз не про ТСР!

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Быстрые выхода - уже пол дела.

    Вроде страниц 6 мусолили, что вовремя это как раз не про ТСР!
    не, Вы опять читали по диагонали!
    Не важно TCP или UPD или вообще RAW-IP - сети плевать. Сети важно сколько мусора в ней.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #100

    По умолчанию

    Итак, был на объекте добавил, стандартное модбас устройство и регистры битовой маски выходов, в такой конфигурации при прямом управлении маской успевает отрабатывать 10Гц и даже быстрее. Если добавлять стандартный шаблон устройства, то не успевает по всей видимости из-за опроса большого количества регистров.
    Таким образом тему можно считать закрытой, проблему решённой.

    p.s. было бы неплохо иметь возможность в шаблонах устройств отключать ненужные каналы/регистры.

Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 00:33
  2. Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    от Сергей255 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:42
  4. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •