    Здравствуйте! Сталкиваюсь с шлюзом ПМ210 в первый раз. Будет ли все это дело работать с одним интерфейсом связи rs485 или нужна заказывать два. Проект сейчас на стадии конфигурирования оборудования, через пару дней я думаю вопросы еще появятся. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Сталкиваюсь с шлюзом ПМ210 в первый раз. Будет ли все это дело работать с одним интерфейсом связи rs485 или нужна заказывать два. Проект сейчас на стадии конфигурирования оборудования, через пару дней я думаю вопросы еще появятся. Спасибо.
    Работать будет если ПР200 и СП307 будут в режиме Slave, для такой связки обычно 2 интерфейса используют.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    я так понимаю пм210 по умолчанию всегда мастер?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    я так понимаю пм210 по умолчанию всегда мастер?
    Все шлюзы мастера, не по умолчанию, а в принципе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    если панель оператора работает в режиме slave как она будет управлять ПР200? Если ставить в настройках панели оператора PLC порт в slave устанавливаются только внутренние регистры

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    если панель оператора работает в режиме slave как она будет управлять ПР200? Если ставить в настройках панели оператора PLC порт в slave устанавливаются только внутренние регистры
    СП307 имеет два порта
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    если вы про Download порт, то там такая же ситуация

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    если вы про Download порт, то там такая же ситуация
    PLC порт(мастер) для связи с ПР200
    Download порт(слейв) для ПМ210

    ЗЫ
    Вообще не понятна идея и ПР200 и панель в облако отправить
    Достаточно одно из них
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2021 в 14:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    тогда подскажите пожалуйста как правильно?

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    тогда подскажите пожалуйста как правильно?
    ПР200 1 слот (слейв) <--> СП307(мастер)
    ПР200 2 слот (слейв) <--> ПМ210(мастер) <--> облако

    Информация в облаке полностью будет повторять ту, что в панели, т.к. сетевые переменные в слейве слота 2 есть зеркало сетевых переменных в слейве слота 1
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2021 в 14:29.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП307+ПР200
    от CFC-ST в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 15:57
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  4. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  5. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •