Здравствуйте! Подскажите, почему плк150, новый, через неделю начал неправильно работать. Уставка на ип320 одна, а плк начал отсчёт по меньшему числу.
Здравствуйте! Подскажите, почему плк150, новый, через неделю начал неправильно работать. Уставка на ип320 одна, а плк начал отсчёт по меньшему числу.
Сейчас погадаем , где данные?
какие именно данные нужны?
проект актуальный 10112021.pro
Вот проект который загружен в плк
Уставка по температуре 182. Задаётся с ип320. Через неделю заметили что таймер срабатывает при 130 градусах. И впоследствии не отключал процесс. Пришлось работать вручную
Ну так подключитесь онлайн к контроллеру и посмотрите что у вас происходит в программе. Что приходит с ИП320, когда срабатывает и от чего.
В эмуляции включил, там одна уставка вычитается из другой. Не знаю как должно быть и сколько откуда приходит. Тут вам надо разбираться.
И контроллер тут вообще не при чём, что запрограммировали, то и получаете. 1 Уставка температ.jpg
ЗЫ: Да и уберите макросы, тут делать лучше всё через функциональные блоки. Каждый блок можно отладить по отдельности. Как по мне, макросы ваши мешают только.
А уж если используете макросы, так делайте их как ФБ со входами и выходами, для наглядности.
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.11.2021 в 09:19.
По поводу макросов, спасибо за совет.
Вычитается это гистерезис от верхнего предела, чтоб не задавать нижний предел.
А так то всё работало, прошло какое-то время и стало глючить.
И я понимаю, что дело не в плк, а в проге, поэтому и скинул, чтоб специалисты посмотрели, может что-то не правильно
Ясное дело, что нужно онлайн подключение, но боюсь особо ничего там не увидишь. Программа была составлена без ошибок и работала.
По вашему утверждению, уставка 182 град, а срабатывает от 130, вот и смотрите сколько на самом деле приходит в ПЛК. Там дел на 5 мин. Вангую, что приходят неправильные значения, т. к. флоаты у вас начинаются с нечётного адреса.1 Флоат.jpg
И ещё вы не выложили программу ИП320.
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 12:25.
Дел 5 минут. Да вот ехать не 5. Съездил посмотрел. ПЛК как-будто в зависшем состоянии, но работал и были проблемы. Я не мог изменить состояние булевых. Неактивны были и сбросы. Выход ENO в таймере был зависим в TRUE. Хотя вход FALSE. И запись в строке invalid 16#18. Переустановил, добавив сбросы на выхода. Не знаю поможет ли?
Я с телефона поэтому пока не могу скинуть ип320.
Короче, ничего не проверили, что я написал и ещё нашли кучу ошибок. Не сделали ни одного скрина, написали какую то ересь и как тут вам помочь?
Еще и программу изменили. С таким подходом у вас никогда и ничего работать не будет. Отлаживать программу надо на столе, а потом на производстве доводить.
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.11.2021 в 22:49.