Тема: ТРМ-151.5 Иногда уходит в аварию, ошибка 203, исчезает сама по непонятным причинам.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-151.5 Иногда уходит в аварию, ошибка 203, исчезает сама по непонятным причинам.

    Ситуация такова.
    Есть электропечи, с отдельными нагревателями в двух стенках, нагреватели управляются (каждый своим) двумя ТРМ-151 с идентичными программами, соотв-но 2 термопары.
    Печей всего три, две работают без особых проблем.
    На одной сегодня вывалилась авария по одному ТРМ. Код - 203. Раньше с этим же контроллером были какие-то проблемки, лечилось отключением питания на некоторое (очень небольшое) время.
    Отключил на 10 секунд, не помогло. Авария так же сигналит.
    Отключил, ушёл читать мануал, минуты три - пять. Подошёл, включил - авария ушла, пошёл нагрев.
    Минут через 10 - 20 опять позвали, опять авария, та же ошибка. Отключение на неск минут не помогло. Перезагрузка (нажатие 3-х кнопок) раза три-четыре ничего не изменила.
    Решил сравнить программы на контроллерах.
    Правый (рабочий) отвечал на кнопки, как положено по мануалу - параметры первого шага, окончание, переход на второй и т.д.
    Левый после окончания параметров первого шага сам перешёл на уставки этого же шага. Параметры были одинаковыми на обоих контроллерах.
    После этого я решил проверить шаги целиком, на правом и левом. Параметры и уставки были одинаковы.
    После проверки авария не ушла. Перезагрузка ничего не дала.
    И то ли я выключил/подождал немного/включил, то ли "оно само" - но вместо индикации fail увидел индикацию уставки температуры, и пошёл нормальный нагрев по обеим стенкам.
    ...
    Что может быть и что можно сделать ? печи гарантию давно потеряли, хранились 2 года на холодном складе, работают месяца два-три.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Ситуация такова.
    Есть электропечи, с отдельными нагревателями в двух стенках, нагреватели управляются (каждый своим) двумя ТРМ-151 с идентичными программами, соотв-но 2 термопары.
    Печей всего три, две работают без особых проблем.
    На одной сегодня вывалилась авария по одному ТРМ. Код - 203. Раньше с этим же контроллером были какие-то проблемки, лечилось отключением питания на некоторое (очень небольшое) время.
    Отключил на 10 секунд, не помогло. Авария так же сигналит.
    Отключил, ушёл читать мануал, минуты три - пять. Подошёл, включил - авария ушла, пошёл нагрев.
    Минут через 10 - 20 опять позвали, опять авария, та же ошибка. Отключение на неск минут не помогло. Перезагрузка (нажатие 3-х кнопок) раза три-четыре ничего не изменила.
    Решил сравнить программы на контроллерах.
    Правый (рабочий) отвечал на кнопки, как положено по мануалу - параметры первого шага, окончание, переход на второй и т.д.
    Левый после окончания параметров первого шага сам перешёл на уставки этого же шага. Параметры были одинаковыми на обоих контроллерах.
    После этого я решил проверить шаги целиком, на правом и левом. Параметры и уставки были одинаковы.
    После проверки авария не ушла. Перезагрузка ничего не дала.
    И то ли я выключил/подождал немного/включил, то ли "оно само" - но вместо индикации fail увидел индикацию уставки температуры, и пошёл нормальный нагрев по обеим стенкам.
    ...
    Что может быть и что можно сделать ? печи гарантию давно потеряли, хранились 2 года на холодном складе, работают месяца два-три.
    Добрый день.
    Напишите на на support@owen.ru.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Савр, есть вероятность, что контроллер не при чём.
    Сейчас понаблюдал более пристально, даже снял видео.
    Авария появляется практически закономерно.
    Последовательность :
    а) штатно идёт нагрев, примерно до 880 - 886 градусов
    б) по достижении этой температуры - на ЦИ1 (текущая температура) очень быстро промелькивает "LLLL", затем устанавливается "----", почти одновременно с этим на ЦИ2 "Fail".
    в) после остывания до примерно 830 - 835 на ЦИ1 появляется значение температуры, на контроллере можно сбросить аварию и запустить программу. По достижении указанной 880 - 886 всё повторяется.
    Есть вероятность, что это всё же термопара. Хотя с именно таким поведением ХА я пока не сталкивался. Обычно либо обрыв, либо работает (ухудшение параметров/старение не рассматриваем).
    Сегодня поищу б/у ТРМ, попробую написать программу, завтра хочу поменять контроллер и термопару (вначале термопару), и попробовать. По результатам отпишусь.
    З.Ы. да, судя по мануалу, "LLLL", а затем "----" - на 99% обрыв датчика. Поздно прочёл
    Последний раз редактировалось Константин_12; 09.11.2021 в 11:17.

  4. #4

    По умолчанию

    Итог.
    После замены термопары работает, как положено.
    Так что в очередной раз демонстрация того, что нужно анализировать "медленно и методично", а не в режиме "хватай мешки, вокзал отходит" ...
    Тему можно удалить, вряд ли кому полезно.

Похожие темы

  1. Исчезает визуализация на СПК 107м
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 14:44
  2. Сама нажиамется кнопка стоп
    от PA3JUBHOE в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 12:18
  3. Проблемы с БУСТ2. уходит в аварию
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:39
  4. Исчезает связь OPC с МВ110
    от redi в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 12:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 15:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •