Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN

  1. #1

    По умолчанию СПК210 не сохраняются переменные PERSISTENT RETAIN

    Добрый день.

    Столкнулся с проблемой, что переменые PERSISTENT RETAIN не сохраняют свои значения после выключения питания.

    создал для примера переменную

    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Ex:INT;
    END_VAR

    выбрал пункт "Добавить все пути экземпляров"

    {attribute 'qualified_only'}
    VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN

    // Сгенерированный путь перманентной переменной
    GlobalVariables.Ex: INT;
    END_VAR

    после сброса и холодного сброса значения переменной сохраняются, после выключения питания пропадают.

    Версия прошивки и таргет файла текущие заводские
    прошивка: plc210 1.3.0309.1257
    таргет файл:3.5.14.30.

    Пробовал скачать новую прошивку 1.3.0812.1315 отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976 и загрузить в ПЛК через web-интерфейс, выдается ошибка:

    Загруженный файл прошивки не является прошивкой предназначенной для устройства ПЛК210. Этот файл не может быть использован для обновления прошивки на устройстве ПЛК210. Пожалуйста, выберите и загрузите файл прошивки, предназначенный для устройства ПЛК210.

    Размер: 80.79 МБ
    Время создания: Fri Nov 05 16:24:43 2021
    Контрольная сумма (MD5): 5233cbb18aeb6c51869689a823a5c40b


    такое впечатление что вы сами не проверяете что выкладываете на сайт.

    Как решить проблему с переменными PERSISTENT RETAIN, может быть есть пример проекта с указанием версии прошивки и таргета?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.

    такое впечатление что вы сами не проверяете что выкладываете на сайт.
    Данную прошивку нельзя прошить через web-конфигуратор - только c USB- или SD-накопителя.

    Об этом написано в файле !!!ReadMe.txt из архива с прошивкой - первым пунктом.

    По поводу вашей ситуации с PERSISTENT RETAIN - обеспечьте в понедельник удаленный доступ, посмотрим.

Похожие темы

  1. СПК107 [М01] не сохраняются RETAIN переменные
    от Mikewolf в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 08:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 17:40
  3. Переменные PERSISTENT RETAIN
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:43
  4. Retain переменные не сохраняются!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:22
  5. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •