Тема: Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?

  1. #1
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?

    Здравствуйте.
    Есть ПР102-24.2416.06.2, ИПП120 и МКОН.
    Нужно регистры от ИПП (RS485-2, Slave) и ПР передать в МКОН (RS485-1, Slave)
    И когда я записываю регистр ИПП_513 (переменная из RS485-2) и передаю его в переменную МКОН_512 (переменная из RS485-1) у меня записывается и регистр ИПП_512 (переменная из RS485-2), хотя не должен.
    Что делаю не правильно?
    Скрины и пример программы во вложении.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 2.owl (367.5 Кб, Просмотров: 3)
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  2. #2

    По умолчанию

    Область памяти для сетевых переменных в ПР200 общая для обоих слотов. Т.е. когда мы пишем 512й регистр, мы делаем это для обоих мастеров одновременно.

    PS: В ПР102, наверное, тоже так. Ещё не работал с ним.

  3. #3
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Область памяти для сетевых переменных в ПР200 общая для обоих слотов. Т.е. когда мы пишем 512й регистр, мы делаем это для обоих мастеров одновременно.

    PS: В ПР102, наверное, тоже так. Ещё не работал с ним.
    Я что-то в этом роде и думал, но тогда другой вопрос - что делать если если у меня по 55 уникальных переменных и на RS485-1 и на RS485-2, а можно использовать всего только 64 регистра от 512 до 575?
    Последний раз редактировалось vinam; 31.10.2021 в 12:46.
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  4. #4

    По умолчанию

    Как-то упаковывать. А в мастере потом распаковывать.

  5. #5

    По умолчанию

    У Вас еще не будут правильно работать АО (3-й скрин) на них допустимо подавать значения fliat в диапазоне от 0 до 1.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    У Вас еще не будут правильно работать АО (3-й скрин) на них допустимо подавать значения fliat в диапазоне от 0 до 1.
    Очевидно, это было сделано чисто для эмуляции.

  7. #7

    По умолчанию

    Ещё есть вариант один из портом делать мастером. Тогда ограничения останутся только по количеству 64 регистров слейва.
    А вообще когда что-то делать собираетесь, извольте почитать инструкцию.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробуйте переделать с целочисленной на плавающию запятую

  9. #9
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Ещё есть вариант один из портом делать мастером. Тогда ограничения останутся только по количеству 64 регистров слейва.
    А вообще когда что-то делать собираетесь, извольте почитать инструкцию.
    Да, буду теперь переделывать один порт на мастер... ((((
    Первый раз делаю проект с использованием двух RS-485.
    Вот инструкцию пролистал, и что-то не попалось описание про одинаковую область память для 64 регистров слейва разных интерфейсов RS-485 о которой написал dan75.
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  10. #10
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Спасибо всем за оперативное разъяснение!
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

Похожие темы

  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float
    от stesel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 13:39
  3. два RS485
    от LordN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 05:05
  4. плк 110 + сп 270 + чп по Rs485
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 11:06
  5. RS485 в ПЛК
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:35

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •