Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Сколько сталкивался с 2ТРМ1 всегда менял на другие регуляторы, т.к ресурс у них слабоват
    Как сказать. Есть у меня ЦТП с Ваконовскими частотниками и ТРМ в качестве задатчика ОС. Так два частотника из 4х уже сдохли и были заменены, а ТРМкам хоть бы хны.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    ПИД-ы есть в любых частотниках. Но не каждый поддерживает 2 датчика 4-20мА+ к тому же не у каждого есть данная функция поддержание перепада давления используя датчики как обратную связь. Поэтому решено закупить другие общепромышленные частотники и ПР200 и реализовать данную функцию на ПР200. Если вы не знали то у всех производителей имеется линейка общепромышленных частотных преобразователей и специально для систем вентиляции и насосных станций. Взять тот же самый ПЧВ от ОВЕН
    А какая разница ПИДу частотника, на что реагирует датчик ОС? Частотник-то всё равно получает сигнал 4-20мА (или 0-10В). Поэтому достаточно вычислить разность показаний датчиков, передать её в виде сигнала 4-20 и настроить ПИД-регулятор самого частотника. Никаких внешних ПИДов тут не нужно. Как уже говорили, с этим справится и дешёвая ТРМка на 2 входа.

  3. #13

    По умолчанию

    Да как сказать дешёвая?? 2трм1 с выходом И, с rs+ БП 24 вольта уже равен по цене пр200.220.2.1. тут только один плюс - программа в трм всегда одинакова и условно низкоуровневый киповец справится, но с другой стороны понять идею и настроить 2 трм1 для вычисления перепада и передать это на аналоговый выход это нетривиальная задача для того же условного е
    Киповца.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Насосные ПЧ Danfoss FC202 имеют по 2 AI 4..20 mA .

  5. #15

    По умолчанию

    Много какие частотники имеют два токовых входа. Emotron умеет даже разность вычислять. Но цена вам не понравится.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Да как сказать дешёвая?? 2трм1 с выходом И, с rs+ БП 24 вольта уже равен по цене пр200.220.2.1. тут только один плюс - программа в трм всегда одинакова и условно низкоуровневый киповец справится, но с другой стороны понять идею и настроить 2 трм1 для вычисления перепада и передать это на аналоговый выход это нетривиальная задача для того же условного е
    Киповца.
    Про RS речи вообще не идёт. 2ТРМ1 с одним аналоговым выходом (а больше нам не нужно) стоит 5.900. ПР200 с АО -- 8.200. Есть, конечно, варик управлять с ПР двумя частотниками. Тогда -- да, дешевле, и ощутимо. А ежели частотников 4, то с ПРМ3 экономим ещё больше. И это при условии, что ПР не выполняет больше никаких функций, кроме вычисления разности.

    Однако, что сложного для КИПовца включить вычисление разности в настройках ТРМ, не понимаю.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    В любом случае будет использоваться ПР200, т.к у других производителей не имеется 2 датчика 4-20мА, только по 1-му. Я в курсе, что ПИД регуятор есть встроенный в ОЛ, но я с ним сталкивался и работает он не очень, а нужно чтобы он моментально реагировал на обратную связь. У ОЛ как его не крутил тормоза имеются
    ПИД работает так, как вы его настроили, есть два вида: встроенный в OL и в виде макроса, для встроенного в OL можно использовать автонастройку коэффициентов, если процесс у Вас быстрый. По ПИД регуляторам есть подробные видео с примерами:
    https://www.youtube.com/watch?v=db_b8KkGC8g
    https://www.youtube.com/watch?v=ZeFlmyemGxQ
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Так ничего ему не надо, ни 2ТРМ1, ни ПР200, достаточно для каждого датчика избыточного давления с выходом 4-20 мА поставить нагрузочные резисторы номиналом 500 Ом, токовый выход преобразуется в выход напряжения 2-10 вольт, напряжение между выходами подать на ПЧ, ПИД-регулятор в нём есть(сам ТС сказал), всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.10.2021 в 21:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    У ТС была беда в том, что текущий ПЧ не поддерживает вычисления перепада по двум датчикам давления до и после, а не в том, что на частотника нет входа 4-20 мА

  10. #20

    По умолчанию

    Ну так Сергей0308 и предлагает вычислить перепад простым встречно-последовательным соединением напряжений датчиков.
    Я, правда, вычислял встречно-параллельным соединением датчиков, вычитая ток одного из тока другого. Получается 0-16 мА сигнал, который можно "причесать" настройками аналогового входа. Нужно всего лишь два источника питания датчиков.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 31.10.2021 в 22:22.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  4. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •