Тема: Датчик Овен на угарный газ (СО).

  1. #1

    По умолчанию Датчик Овен на угарный газ (СО).

    Коллеги, кто-нибудь использовал в работе эти датчики ?
    Интересует вопрос качества, стабильности и скорости реагирования (причём обе скорости : и реакции на появление, и на исчезновение).
    И - вряд ли, но вдруг - проверка подручными методами, без применения калиброванной газовой смеси.

  2. #2

    По умолчанию

    проверка подручными методами без применения калиброванной газовой смеси.
    это типа вот так? HCOOH+HSO3Cl->H2SO4+HCl+CO

  3. #3

    По умолчанию

    Проще смесь найти

  4. #4

    По умолчанию

    Подручными методами -- эт сигаретой штоль? Ну, на живость датчик СО так проверить можно. А вот на точность -- нет, понятное дело.
    Овеновские датчики не использовал, у нас сейтроны в основном. Ну и ещё чуток СТГшек.

  5. #5

    По умолчанию

    датчики как датчики только качество русское клинит кнопку проверки необходимо шайбы подкладывать под плату клемники стоят неудобно перешли опять на ситроны

  6. #6

    По умолчанию

    как обычно, недописал ...
    ситуация такова
    используем для (ес-но) контроля наличия/отсутствия СО
    всего датчиков два, находятся в одном помещении квадратов на 20 - 30, возле двух реторт/печей, из коих может при нарушении герметичности выделяться СО
    и вот один датчик, висящий (точнее, установленный) вдалеке от входной двери, на глухой стене, вне основных путей циркуляции свежего воздуха, срабатывает редко и быстро погасает, а второй, висящий у двери, на протоке воздуха, срабатывает чаще и после сработки сигналит очень долго
    то ли это глюк конкретного датчика, то ли действительно из конкретной реторты густо и долго валит СО
    менять местами не буду, слишком это непросто
    ...
    поэтому и интересно - кто пользовал и какие впечатления
    ...
    на кнопки персонал не давит, - просто не знает, что они есть
    Последний раз редактировалось Константин_12; 01.11.2021 в 09:45.

  7. #7

    По умолчанию

    Машинки мимо цеха с ретортами не катаются? Была у меня ситуация, когда датчик СО у входной двери реагировал на выхлопные газы.

  8. #8

    По умолчанию

    Интересный вариант.
    Нет, дверь во внутрилабораторный коридор.
    ...
    Всё же похоже, что датчик отрабатывает нормально, надо искать места возможных утечек.
    Хотя коллеги говорят, что первая ступень сигнализации - фигня, "не обращайте внимания"

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема была не в датчиках.
    Из-за "утери армейским способом" двух силиконовых колечек шла неконтролируемая утечка. Хватило для сработки.
    После замены колечек - вторая неделя без сработок.

  10. #10

    По умолчанию

    Ну вот же!

Похожие темы

  1. ОВЕН 2ТРМ0 и датчик влажности .мах тем-ра 180 С
    от sega73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 17:12
  2. ОВЕН ПДУ-И как датчик уровня в деаэраторе
    от LUCHNICK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 10:01
  3. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 14:08
  4. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •