Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)

  1. #1

    По умолчанию ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)

    Добрый день! Прошу вас помощи! Не могу найти причину.
    В сети Master ПР102 подключено 8 индикаторов СМИ2 (slave) c адресами по порядку от 16 до 23.
    На сми2 отображаются переменные, температура и влажность float (настройки выставлены по шаблону)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 2.JPG 
Просмотров:	77 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	57672

    В каждом из индикаторов прописаны следующие настройки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 4.JPG 
Просмотров:	69 
Размер:	38.2 Кб 
ID:	57673

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 5.JPG 
Просмотров:	46 
Размер:	30.3 Кб 
ID:	57674

    Периодически выходит сообщение об отсутсвии запросов Mastera сети в течении времени t.out 600 секунд
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 3.JPG 
Просмотров:	55 
Размер:	19.0 Кб 
ID:	57679

    Потом в течении разного времени, значения восставнавливаются, так происходит периодически с разными индикаторами в данной сети.

    В настройках прибора в owenlogic при первом открытии переменных данной сети индикация ошибок по всем переменным кроме float (которая используется) , но при просмотре например в следующее окно переменной №17 и возврате на 16 эти ошибки пропадают. я так полагаю просто какой то баг owenlogic....

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 1.JPG 
Просмотров:	55 
Размер:	88.8 Кб 
ID:	57675
    При обращении в тех поддержку рекомендовали сделать экранированную витуху.
    Сеть протянута в щите автоматики с резисторами 120 ом в крайних приборах неэкранированной витой парой.
    Возможны ли какие наводки? 4 фазных провода без нагрузки и блок питания 24 вольта на 240 ватт...
    Почему то мне кажется, что все таки проблема в настройках приборов...
    Заранее благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось Alex_Under_ B; 25.10.2021 в 15:57.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу вас помощи! Не могу найти причину.
    В сети Master ПР102 подключено 8 индикаторов СМИ2 (slave) c адресами по порядку от 16 до 23.
    На сми2 отображаются переменные, температура и влажность float (настройки выставлены по шаблону)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 2.JPG 
Просмотров:	77 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	57672

    В каждом из индикаторов прописаны следующие настройки:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 4.JPG 
Просмотров:	69 
Размер:	38.2 Кб 
ID:	57673

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 5.JPG 
Просмотров:	46 
Размер:	30.3 Кб 
ID:	57674

    Периодически выходит сообщение об отсутсвии запросов Mastera сети в течении времени t.out 600 секунд
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 2.JPG 
Просмотров:	77 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	57672

    Потом в течении разного времени, значения восставнавливаются, так происходит периодически с разными индикаторами в данной сети.

    В настройках прибора в owenlogic при первом открытии переменных данной сети индикация ошибок по всем переменным кроме float (которая используется) , но при просмотре например в следующее окно переменной №17 и возврате на 16 эти ошибки пропадают. я так полагаю просто какой то баг owenlogic....

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 1.JPG 
Просмотров:	55 
Размер:	88.8 Кб 
ID:	57675
    При обращении в тех поддержку рекомендовали сделать экранированную витуху.
    Сеть протянута в щите автоматики с резисторами 120 ом в крайних приборах неэкранированной витой парой.
    Возможны ли какие наводки? 4 фазных провода без нагрузки и блок питания 24 вольта на 240 ватт...
    Почему то мне кажется, что все таки проблема в настройках приборов...
    Заранее благодарен за помощь.
    Насколько понимаю, у вас практически все переменные(за исключением одной) однотипные, почему тогда адреса регистров у всех разные?
    Вы РЭ посмотрите на прибор(СМИ2), в какой регистр(ы) какую переменную писать.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Насколько понимаю, у вас практически все переменные(за исключением одной) однотипные, почему тогда адреса регистров у всех разные?
    Вы РЭ посмотрите на прибор(СМИ2), в какой регистр(ы) какую переменную писать.
    Сергей у меня только одна переменная записывается тип float по РЭ 27-28 регистр, так в каждой СМИ, остальные переменные просто стоят из шаблона.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Сергей у меня только одна переменная записывается тип float по РЭ 27-28 регистр, так в каждой СМИ, остальные переменные просто стоят из шаблона.
    Так удалите все ненужные, оставьте одну, что используете! Зачем и куда они пишутся?
    Мне кажется проще и быстрей вручную одну переменную добавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2021 в 15:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так удалите все ненужные, оставьте одну, что используете! Зачем и куда они пишутся?
    Мне кажется проще и быстрей вручную одну переменную добавить!
    Так в этом и есть причина? Сми ожидает что его опросит Master по данным переменным? А потом по тайм ауту отключается? Потом ведь прогружается обратно через некоторое время. Хотелось бы по максимуму полчить информацию здесь, объект в области, нужно будет все на месте править.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Так в этом и есть причина? Сми ожидает что его опросит Master по данным переменным? А потом по тайм ауту отключается? Потом ведь прогружается обратно через некоторое время. Хотелось бы по максимуму полчить информацию здесь, объект в области, нужно будет все на месте править.
    Добрый день.
    Думаю, что причина в том, что у Вас стоит запись по изменению.
    Если значение долго не меняется, то и запись не происходит.
    Запросы не посылаются.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Думаю, что причина в том, что у Вас стоит запись по изменению.
    Если значение долго не меняется, то и запись не происходит.
    Запросы не посылаются.
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.
    Спасибо что подтвердили! Я давно писал, что снимаю галку "запись по изменению" и запись вообще перестаёт работать, правда у меня ПР200 было и целочисленная переменная!
    Овен почему-то ничего не стал делать, даже проверять не стал, лишь сказал, что когда галку снимаешь запись идёт постоянно, но СМИ2, вероятно не читал их речей и регистр не писался, галку ставлю, перезаливаю - всё работает, запись идёт, короче, чудеса в решете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2021 в 13:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.
    Необходимо сделать принудительную запись.

    Сделать это можно, например, вот так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2021_10_26T10_49_53_947Z.png 
Просмотров:	95 
Размер:	114.0 Кб 
ID:	57683
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2021_10_26T10_50_26_598Z.png 
Просмотров:	71 
Размер:	7.2 Кб 
ID:	57684
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    По моему, запись должна идти всегда, а не по изменению.
    Повышения скорости работы опроса входных данных - в зависимости от изменения выходных - вы этим не добьетесь. Лучше или повысить скорость обмена, либо разделить обмен на 2 порта. А вот непоняток - больше станет. Надо будет статус кнопок дополнительно квитировать, и прочее (загрузка контроллера, потери данных).

    Alex_Under_ B у Вас все индикаторы отваливаются? Или какой-то конкретный?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 22:50
  2. Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 08:41
  3. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 22:59
  5. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •