Добрый день! Прошу вас помощи! Не могу найти причину.
В сети Master ПР102 подключено 8 индикаторов СМИ2 (slave) c адресами по порядку от 16 до 23.
На сми2 отображаются переменные, температура и влажность float (настройки выставлены по шаблону)
В каждом из индикаторов прописаны следующие настройки:
Периодически выходит сообщение об отсутсвии запросов Mastera сети в течении времени t.out 600 секунд
Потом в течении разного времени, значения восставнавливаются, так происходит периодически с разными индикаторами в данной сети.
В настройках прибора в owenlogic при первом открытии переменных данной сети индикация ошибок по всем переменным кроме float (которая используется) , но при просмотре например в следующее окно переменной №17 и возврате на 16 эти ошибки пропадают. я так полагаю просто какой то баг owenlogic....
При обращении в тех поддержку рекомендовали сделать экранированную витуху.
Сеть протянута в щите автоматики с резисторами 120 ом в крайних приборах неэкранированной витой парой.
Возможны ли какие наводки? 4 фазных провода без нагрузки и блок питания 24 вольта на 240 ватт...
Почему то мне кажется, что все таки проблема в настройках приборов...
Заранее благодарен за помощь.