Есть такое дело. Поддерживаю.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Это у них по даташиту есть запас. Но в питающей сети всегда имеются коммутационные импульсные помехи, достигающие 1000 и более вольт, перенапряжения. Применяйте нормальные X и Y конденсаторы, самовосстанавливающиеся.
В данном случае двое сервисных инженеров всю ночь с пятницы на субботу поддерживали уровень в накопительном баке из-за копеечной экономии. Или надо было остановить производство с последующими немалыми убытками?
Вся эта оптимизация выливается в последующий героизм по спасению человечества.
Конденсаторы я удаляю по причине их пробоя. Предохранители перепаиваю по причине их перегорания. Это в разных устройствах Овен, и не только. Тем же самым приходится развлекаться и с контроллерами Агрострой, например.
Не в наших силах побороть проблемы с некачественными сетями, так давайте сделаем хотя бы то, что в наших силах. А то в следующий раз прервётся подача кислорода к аппаратам ИВЛ.
Уже не одно десятилетие только тем и занимаюсь, что перепаиваю электролитические конденсаторы. Потом к ним прибавились плёночные. Теперь вот и керамика подоспела. Уже со счёта сбился, сколько перепаял электролитов в модулях в обвязке ШИМ-контроллера БП. Поменять не вопрос, но кто мне скажет, как модуль сконфигурирован? А ведь случается, что и аналоговые сигналы с датчиков подстраивают в конфигурации модуля. Например, уровня в деаэраторе. Это мне что, заниматься настройками, не останавливая котельной? А это, между прочим, производство противоковидных вакцин.
Евгений, вы в целом на керамику зря бочку катите, полно её нормальной и Х2, и Y. Другое дело, что на фотке габарит Х-конденсатора не более 1206 (если не 0805!!), а к примеру 2200pF Y1/Y2 MURATA уже имеет размер 2012. Почти уверен, что "инженеры" Овена просто влепили туда что-то подешевле, что на их взгляд подходило по напряжению.
И да, "самовосстанавливающиеся конденсаторы" - это из другой оперы.
Ну да, сэкономить 7 копеек на конденсаторе и поставить ИБП. Вы хоть понимаете, какой это должен быть ИБП и сколько он будет стоить? А в этом ИБП конденсаторы не оптимизировали? Порождение лишних сущностей. Я ещё удивляюсь, зачем внутрь предохранители ставят. Ведь на них тоже можно сэкономить. А мне несложно снаружи их установить. И зачем тогда в продукции Овен внутри помехоподавляющие фильтры, да ещё с ненадёжными конденсаторами? Я ведь могу купить фильтр и поставить его отдельно?
Перенапряжения в сети ни при чем. Варисторы по входу гасят или сгорают при больших и длительных перенапряжениях. Я даже модуль защиты разработал - хоть в 380 включай, прибор работает штатно. Только никому это не нужно - предпочитают ремонтировать приборы, чем защищать их. А конденсаторы пробивает - они просто дерьмовые для данного применения, надо пленку туда.
В этих ваших дешёвых ИБП при напряжениях, не выходящих за рамки допуска, выход соединён со входом посредством реле, т.е. это просто удлинитель. Только когда напряжение проседает ниже допуска, реле переключает выход на инвертор, преобразующий напряжение с батареи в переменное прямоугольной формы, т.н. апроксимированную синусоиду с действующим значением около 230 вольт. В момент переключения реле в выходном напряжении образуется провал, достаточный, чтобы обычные реле отключились.
И чем это может помочь?
Нормальный, двойного преобразования (онлайн, online), стоят совсем других денег. И сами добавляют элемент ненадёжности.
А для ответственных применений приходится просто отказываться от "нежных" устройств.