Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение ДТС045-50М.В3.320.МГ

  1. #1

    По умолчанию Подключение ДТС045-50М.В3.320.МГ

    Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atarik Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!
    Добрый день. Перемычки в режим 0-4кОм, + макрос 50M в логике для преобразования в t.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atarik Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! При подключении к аналоговому входу ПР200-220.2.2.0, термопреобразователя сопротивления ДТС045-50М.В3.320.МГ, перемычки и в настройках что выставлять 4…20 мА, 0…10 В, 0…4 кОм, ? Если есть наглядный пример, подскажите. Спасибо заранее!!!
    Перемычки в режим 0-4кОм и макрос 50M в логике.
    Только учтите, что точность будет далека от идеала. Пойдёт только для домашнего применения.
    С ПР лучше применять Pt 1000, намного точней будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2021 в 23:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый вечер! Прочитал про макрос, а где можно скачать готовый макрос "Преобразователь сопротивления в температуру (50M)"? Или же его самому надо осуществлять.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое, нашел

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Перемычки в режим 0-4кОм и макрос 50M в логике.
    Только учтите, что точность будет далека от идеала.
    это мягко сказать! даже с PT100 уже 2-3 градуса может промах быть.. а с 50М даже представить страшно! обязательно измеряйте и вносите сопротивление проводников до датчика в макрос!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •