Вот такая схема.
888.jpg
Схема должна быть такая. Проверь тестером что на выходе AIX3 ПЛК напряжение отрицательное относительно AIX4. Зачем на твоей схеме соединены общие провода источников +/- 15 В и +24 В ? Померь тестером ток датчика.
Последний раз редактировалось IVM; 21.10.2021 в 17:45.
Завтра утром напишу
Доброе утро, продолжаем изыскания
1) На выходе AIX3 относительно AXI4 отрицательное напряжение
2) Разрываем сигнальную цепь датчика мерим ток, он 21мА. ПЛКха пишет "Значение велико"
3) Ставим резистор 200 Ом, см на картинку, ток становиться 13 мА и все ОК
4) По поводу разрыва земель, разорвали - ток пропал вообще...
5555.jpg
Опять снова здорова, схему смотрите как резистор нагрузки ставится, на схеме он Rm. И опять ничего нет про резистор на измеряемом напряжении, на схеме R1. Именно R1 надо подобрать, что бы ток стал 10 мА. Сопротивление входа блока так и не измерили ( Rm у вас сейчас это сопротивление в блоке)
А сейчас вы меряете неизвестно что вообще ( зашунтировали просто вход блока своими 200 Ом)
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2021 в 10:16.
Вообщем проблему свою поняли... Вернулись к схеме включения штатной для этого датчика. Все заработало пропорционально.
67676767.jpg