Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: ПЛК 210-04 Аналоговый вход. Нужна схема или понимание!?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Опять снова здорова, схему смотрите как резистор нагрузки ставится, на схеме он Rm. И опять ничего нет про резистор на измеряемом напряжении, на схеме R1. Именно R1 надо подобрать, что бы ток стал 10 мА.
    А сейчас вы меряете неизвестно что вообще.
    R1 проще всего расчитать := Мерим 40В/10мА= R1

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пришлите схему подключения датчика к ПЛК.
    Добрый день, она в сообщение #19

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    4) По поводу разрыва земель, разорвали - ток пропал вообще...Вложение 57631
    С чего это ток может пропасть при разрыве земель?

    Замерь ток и напряжение по этой схеме и сообщи результат. Земли не соединяй. Резистор 200 Ом не ставь.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png S1.png (8.7 Кб, Просмотров: 15)

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С чего это ток может пропасть ?

    Замерь ток и напряжение по этой схеме и сообщи результат. Земли не соединяй.
    Ток точно мерили с разорванной землей - его нет. Да и откуда он придет? Цепи то нет...

  5. #25

    По умолчанию

    Сейчас замерим в научных целях.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Сейчас замерим в научных целях.
    По этой схеме
    S1.png

    Ток = 0
    Напряжение = 0.42 В

    P.S. Прошу не пинать

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    По этой схеме
    S1.png

    Ток = 0
    Напряжение = 0.42 В

    P.S. Прошу не пинать
    Сопротивление входа блока должно быть от 50 до 250 Ом, ток должен быть. (0,42 в/ 100 Ом= 4.2мА) Но вы его так и не проверили до сих пор.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    По этой схеме
    S1.png

    Ток = 0
    Напряжение = 0.42 В

    P.S. Прошу не пинать
    Замеры в этой схеме сделай и все станет ясно.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png S2.png (7.4 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось IVM; 22.10.2021 в 10:48.

  9. #29

    По умолчанию

    Чуть позже, работа закипела. Все пашет по схеме из поста #19

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Чуть позже, работа закипела. Все пашет по схеме из поста #19
    Скорее всего, у входа очень маленькое сопротивление около 50 ом ( точно меньше 100 Ом) и без добавочного сопротивления напряжение выхода сильно просаживается, при добавлении 180 Ом, напряжение увеличивается и ток приходит в норму. По паспорту нагрузочное сопротивление должно быть от 100 до 340 Ом.
    Я писал про это ещё вчера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2021 в 11:14.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •