    Добрый день.

    Подключаем к аналоговому входу 210-04 датчик с сигналом 0-20мА.

    Вопрос:

    Есть ли внутри 210-04 резистор преобразующий ток в напряжение по аналогии с модулем 8as?

    Походу нет, т.к. если напрямую загнать ток в ПЛК, показаний нет. Вешаем 200 Ом на вход и показания есть...

    На картинке отмечен резистор с модуля 8as про который идет разговор.

    резистор.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Если нет, то какой устанавливать?
    Последний раз редактировалось Coolboy; 21.10.2021 в 14:12.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подключаем к аналоговому входу 210-04 датчик с сигналом 0-20мА.

    Вопрос:

    Есть ли внутри 210-04 резистор преобразующий ток в напряжение по аналогии с модулем 8as?

    Походу нет, т.к. если напрямую загнать ток в ПЛК, показаний нет. Вешаем 200 Ом на вход и показания есть...

    На картинке отмечен резистор с модуля 8as про который идет разговор.

    резистор.jpg
    Добрый день.
    Подключение датчиков.png
    В руководстве не указаны резисторы.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, я вижу это. Пробую подавать ток 0-20 мА := показаний нет...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Если нет, то какой устанавливать?
    А прочитать руководство не судьба? Подключение идёт напрямую.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2021 в 14:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Да, я вижу это. Пробую подавать ток 0-20 мА := показаний нет...
    Датчик какой ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А прочитать руководство не судьба? Подключение идёт напрямую, что подключать выбирается в настройках универсального входа.
    Спокойно! Все выбрано в настройках
    Подключен датчик!

    Пока не вешаю резистор, показаний нет. Как вешаю - есть!

    Вот настройки входа:

    настройки.jpg
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Датчик какой ?
    LV25-P/SP5

    https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351745595

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Схему подключения датчика к ПЛК приведи.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    И где вы увидели, что датчик 0-20 мА интересно, руководство на датчик читали? Для получения на выходе тока надо поставить резистор в зависимости от напряжения измерения и двуполярное питание +_15 В подать ещё) Резистор ещё и рассчитать надо. И ещё нагрузочное сопротивление надо поставить и подключить правильно надо.
    Выкладывайте схему подключения и расчёт резистора под измеряемое напряжение. Датчик тока 0_20 мА.jpg
    Кстати какое напряжение измеряете, тоже не написали.
    А сопротивление на токовом входе ПЛК можно замерить тестером на клеммах AIX4 и AIX3.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2021 в 15:18.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  4. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •