Добрый день.
Есть работающий проект на 210-01 , нужно переехать на 210-04.
Как это сделать грамотно с наименьшими потерями нервных клеток.
Добрый день.
Есть работающий проект на 210-01 , нужно переехать на 210-04.
Как это сделать грамотно с наименьшими потерями нервных клеток.
Пробую так:
1) На ПЛК правой кнопкой мыши - обновить устройство - выбираю 210-04
2) После компиляции получаю кучку ошибок, которую не могу ассоциировать с местом их возникновения (см. картинку)
Безымянный.jpg
Добрый день.
Предоставьте удаленное подключение, посмотрим.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А вот если я делаю:
1) На ПЛК правой кнопкой мыши - подключить устройство - выбираю 210-04, то все проходит без ошибок компиляции.
Уважаемые ГУРУ, как правильно?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.10.2021 в 12:55.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Понял, спасибо!