Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Не могу подключиться к ПЛК200

  1. #1

    По умолчанию Не могу подключиться к ПЛК200

    Здравствуйте. Впервые работаю с Owen ПЛК200 и с Codesys v3.5. Не могу подключиться к контроллеру. Ситуация следующая:
    Связь изредка появляется на какое-то время, но тут же пропадает (см.скрин)
    PLC200 ping.png

    Странная индикация: индикатор "Питание" горит постоянно, индикатор "Работа" то постоянно горит зеленым то начинает мигать, индикатор "Батарея" то постоянно горит зеленым то постоянно горит красным. Такое ощущение, что контроллер постоянно перезагружается.
    В чем может быть проблема? Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Вы что-то делали или сразу из коробки так работал?
    Попробуйте перепрошить контроллер с помощью microSD и обязательно фалом reset_plc.
    Прошивка здесь: https://owen.ru/product/codesys_v3/software

    После перепрошивки подключитесь кабелем USB и покажите скриншот из веб-конфигуратора Сеть | Интерфейсы.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вы что-то делали или сразу из коробки так работал?
    Попробуйте перепрошить контроллер с помощью microSD и обязательно фалом reset_plc.
    Прошивка здесь: https://owen.ru/product/codesys_v3/software

    После перепрошивки подключитесь кабелем USB и покажите скриншот из веб-конфигуратора Сеть | Интерфейсы.
    Перепрошивка с microSD помогла ,спасибо. Проблема появилась после заливки проекта. Сейчас разбираюсь с проектом
    LAN.png

    Может ли быть такое, что проект компилируется нормально,заливается нормально, но вызывает сбой ПЛК?
    Последний раз редактировалось ivydy; 20.10.2021 в 13:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Перепрошивка с microSD помогла ,спасибо. Проблема появилась после заливки проекта. Сейчас разбираюсь с проектом
    LAN.png
    Если не получится разобраться, то отправьте мне архив проекта на почту или в скайп.
    С сетевыми настройками всё хорошо.


    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Может ли быть такое, что проект компилируется нормально,заливается нормально, но вызывает сбой ПЛК?
    Может.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 20.10.2021 в 19:55.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток.... Имеется ПЛК210-04-CS... Прям с коробки все заработало.. Даже web визуализацию сделал... Затем решил обновить прошивку на 1.3.0812.1315... Все пропиликало как положенно.... и тут web конфигуратор перестал работать.... CODESYS тоже перестал работать... Как не пытался ничего не получается.... Что может быть? Спасибо заранее.

  6. #6

    По умолчанию

    Эта прошивка под SP16. Нужно скачать и установить (сметите пути) SP16 + замените в проекте таргет файл на 3.5.16.31

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Эта прошивка под SP16. Нужно скачать и установить (сметите пути) SP16 + замените в проекте таргет файл на 3.5.16.31

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33976
    Все заработало. Спасибо большое!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Если не получится разобраться, то отправьте мне архив проекта на почту или в скайп.
    С сетевыми настройками всё хорошо.
    Может.
    Извините, а не подскажите в чем может быть проблема? Несмотря на то, что на DI заводятся работающие входа 24В, в самом ПЛК они не отслеживаются, ничего не отображается при подключении онлайн. В чем может быть проблема?

    owen1.pngowen2.png
    Последний раз редактировалось ivydy; 02.11.2021 в 17:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Попробуйте нажать ПКМ на PLC200_04 >> Подключить устройство и выберите модификацию
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Попробуйте нажать ПКМ на PLC200_04 >> Подключить устройство и выберите модификацию
    попробовал , не помогло. Зашел в RightSide. Увидел следующую картину (выдает ошибки связи с шиной). Мог ли ПЛК выйти из строя?
    owen3.png
    Последний раз редактировалось ivydy; 02.11.2021 в 19:24.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  2. Не могу подключиться к МУ210-410
    от Serhioromano в разделе Мх210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 11:17
  3. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •