  1. #1

    По умолчанию Привязкка к току 4-20мА физичиской величины (давления)

    Пересмотрел все страницы форума но примера не обнаружил, значит решение простое но как выполнить его не знаю (например на языке CFC). Аналоговым модулем меряю ток 4-20мА, как его привязать (например) к давлению 0-10Атмосфер чтобы потом отправитьт на панель оператора СП310?

  2. #2

    По умолчанию

    Вы не написали, чем меряете. Если входом самого ПЛК, то выбирается в настройках конфигурации. Если модулем МВА 8, то в настройках модуля.
    Если просто надо перевести, 4-20 мА в любой диапазон или наоборот, блок LIN_TRAFO из библиотеки Util.lib.

    Так же можно воспользоваться блоком LIMIT, но там нужен математический расчёт диапазона.)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2021 в 14:53.

  3. #3

    По умолчанию

    kondor благодарю! меряю МА8 и только сейчас вспомнил что границы задаются в конфигураторе, а вот про блок не знал, попробую для общего развития, сейчас буду пробовать выводить в панель. Когда занимаешся от задачи до задачи с окном в год, вылетает из головы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    kondor благодарю! меряю МА8 и только сейчас вспомнил что границы задаются в конфигураторе, а вот про блок не знал, попробую для общего развития, сейчас буду пробовать выводить в панель. Когда занимаешся от задачи до задачи с окном в год, вылетает из головы.
    а если берутся за какую либо разовою работу, то обычно читают документацию, а там например https://owen.ru/uploads/251/sp3xx_rp_2.1.pdf рис.7.28 показывает как отображать интерполированное значение
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Пересмотрел все страницы форума но примера не обнаружил, значит решение простое но как выполнить его не знаю (например на языке CFC). Аналоговым модулем меряю ток 4-20мА, как его привязать (например) к давлению 0-10Атмосфер чтобы потом отправитьт на панель оператора СП310?
    Элементарную математику надо знать. Я для линейных преобразований сделал простой ФБ и пользуюсь.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png z.png (2.0 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось IVM; 19.10.2021 в 15:19.

  6. #6

    По умолчанию

    Мужики, я и не претендую на многое, вы не представляете как тут у нас все не просто, руководство стремится сэкономить, одну 50 тонную печь купили комплектом, вторую только на половину, управление собираю сам, в другом подраздилении пульт для стенда сам, и.т.д и все это и многое другое паралельно движется..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Мужики, я и не претендую на многое, вы не представляете как тут у нас все не просто, руководство стремится сэкономить, одну 50 тонную печь купили комплектом, вторую только на половину, управление собираю сам, в другом подраздилении пульт для стенда сам, и.т.д и все это и многое другое паралельно движется..
    Если у тебя море работы, то счастливый человек.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Пересмотрел все страницы форума но примера не обнаружил, значит решение простое но как выполнить его не знаю (например на языке CFC). Аналоговым модулем меряю ток 4-20мА, как его привязать (например) к давлению 0-10Атмосфер чтобы потом отправитьт на панель оператора СП310?
    ээээээ а в настройках модуля вы не хотите выставить диапазон преобразования 4...20 на давление 0...10 Атмосфер? потом привязывает входную переменную к выходной и вот на панели у вас и будет от 0 до 10
    это самый простой способ, если не надо слишком заморачиваться на обработке входного сигнала в программе

  9. #9

    По умолчанию

    Ищу зарплату. Работу не предлагать.
    Дурака работа любит, а дурак работе рад. Работа не волк, в лес не убежит.
    Трудом праведным не наживёшь хоромов каменных.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Мужики, я и не претендую на многое, вы не представляете как тут у нас все не просто, руководство стремится сэкономить, одну 50 тонную печь купили комплектом, вторую только на половину, управление собираю сам, в другом подраздилении пульт для стенда сам, и.т.д и все это и многое другое паралельно движется..
    Здравствуйте!
    Попробуйте использовать библиотеку OSCAT...например.
    Последний раз редактировалось Mike_K; 20.10.2021 в 22:38.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
    от mexanika23 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 15:08
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. ФБ пересчета величины в проценты
    от Infosib в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  4. Архивирование измеряемой величины
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 07:11
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •