    Добрый день. ПЛК110 [M02] 60

  2. #12

    По умолчанию

    Итак, в ПЛК используется принцип жёсткого выделения сокетов для связи. Т.е. вставляя 1 модуль TCP-slave в конфигурацию Вы получаете ровно 1 соединение. Если нужно опрашивать по 2 соединениям - надо вставить 2 модуля TCP-Slave
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #13

    По умолчанию

    Число доступных сокетов зависит от модели, у M02 их 39.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Филоненко Владислав получается независимо сколько всего сокетов возможно в ПЛК все равно, один порт, один сокет?
    и в любом случае создавать несколько слейвов (или слев в слейве, чтобы не городить повторы переменных) на несколько портов ?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Филоненко Владислав получается независимо сколько всего сокетов возможно в ПЛК все равно, один порт, один сокет?
    и в любом случае создавать несколько слейвов (или слев в слейве, чтобы не городить повторы переменных) на несколько портов ?
    2021-10-21_14-46-53.png
    Как-то так

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    2021-10-21_14-46-53.png
    Как-то так
    так это один слейв или это разные слейвы с разными портами? и нужно ли "разводить" запросы разных мастеров, чтобы если это один слейв, то он успевал отрабатывать по разным портам?
    и всё, что сидит на слейве будет выдаваться в порт, что не всегда нужно на стороне мастера

  7. #17
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Филоненко Владислав получается независимо сколько всего сокетов возможно в ПЛК все равно, один порт, один сокет?
    и в любом случае создавать несколько слейвов (или слев в слейве, чтобы не городить повторы переменных) на несколько портов ?
    Да не. Слейв один, а подмодулей TCP несколько, и в них прописать разные порты.
    2021-10-21_15-21-44.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну я это и имел ввиду, что собственно для понятия "мульти" никак не подходит... костыль в общем....

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и всё, что сидит на слейве будет выдаваться в порт, что не всегда нужно на стороне мастера
    Слейв выдает в порт то, что спросит мастер. Если вам не нужны некоторые регистры слейва, просто не опрашивайте их мастером.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Однако забористо... А число 39 это только для TCP соединений или на 485 надо иметь ввиду

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МУ110-16К в режиме ШИМ
    от Massmeter в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 08:38
  2. ОЛ в режиме онлайн
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:43
  3. ПЛК 100 в режиме генератора
    от dima64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 13:59
  4. OPC DA в асинхронном режиме
    от sergek в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 13:09
  5. СИ8 - в неизвестном режиме?
    от Станислав в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •