Добрый день. ПЛК110 [M02] 60
Добрый день. ПЛК110 [M02] 60
Итак, в ПЛК используется принцип жёсткого выделения сокетов для связи. Т.е. вставляя 1 модуль TCP-slave в конфигурацию Вы получаете ровно 1 соединение. Если нужно опрашивать по 2 соединениям - надо вставить 2 модуля TCP-Slave
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Число доступных сокетов зависит от модели, у M02 их 39.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Филоненко Владислав получается независимо сколько всего сокетов возможно в ПЛК все равно, один порт, один сокет?
и в любом случае создавать несколько слейвов (или слев в слейве, чтобы не городить повторы переменных) на несколько портов ?
2021-10-21_14-46-53.png
Как-то так
Да не. Слейв один, а подмодулей TCP несколько, и в них прописать разные порты.
2021-10-21_15-21-44.png
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Ну я это и имел ввиду, что собственно для понятия "мульти" никак не подходит... костыль в общем....
Однако забористо... А число 39 это только для TCP соединений или на 485 надо иметь ввиду