Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Multi-protol MasterOPS Server и Nport

  1. #1

    По умолчанию Multi-protol MasterOPS Server и Nport

    Добрый день, имеется Nport 5230 c подключенным к нему счетчиком Меркурий 230, через виртуальный COM порт опрашивается нормально. Но в режиме TCP-server mode работать не хочет. OPC сервер связь устанавливает, отправляет запросы но в ответ приходят нули, в чем может быть проблема? Может OPC сервер не поддерживает работу в таком режиме?

  2. #2

    По умолчанию

    ОРС сервер поддерживает такой режим.
    Скорее всего проблема в том, что вы не установили у СОМ порта конвертера нужные параметры скорости, четности и стоп битов. Если вы работаете в режиме TCP Server Mode, то нужно установить это вручную через конфигуратор.
    Также попробуйте подключиться к прибору конфигуратором инкотекс.
    Спасибо.