    По умолчанию Теряется связь с модулями.

    Добрый день. Нужна помощь!
    У меня ПР-200 по RS управляет модулями МУ-32 (адрес 1), МВ-16 (адрес 3) и МУ-16 (адрес 4).
    Скорость передачи данных 9600.
    Почему-то теряется и не восстанавливается связь с приборами адресами 3 и 4, при этом связь с адресом 1 стабильна.
    Скрины настроек приборов и ПР высылаю.ПР.jpg
    Заранее благодарю.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 32.jpg (1.09 Мб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 16.jpg (972.2 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg в16.jpg (901.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg МВ-16.jpg (784.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg МУ-16.jpg (874.3 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg МУ-32.jpg (912.2 Кб, Просмотров: 13)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нужна помощь!
    У меня ПР-200 по RS управляет модулями МУ-32 (адрес 1), МВ-16 (адрес 3) и МУ-16 (адрес 4).
    Скорость передачи данных 9600.
    Почему-то теряется и не восстанавливается связь с приборами адресами 3 и 4, при этом связь с адресом 1 стабильна.
    Скрины настроек приборов и ПР высылаю.ПР.jpg
    Заранее благодарю.
    Добрый день. Для 9600 очень частый опрос и таймауты стоит увеличить до 500-1000мс. Опрос поставьте тоже хотя бы 500мс. Это то что сразу видно.

    Если линия короткая лучше сразу на 115200 перейти, если линия длинная то тоже опишите что и как по параметрам.

    И ещё, увидел на скринах что используете булевые типы, это тупиковый путь, переходите на работу по маске.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.10.2021 в 14:16.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для 9600 очень частый опрос и таймауты стоит увеличить до 500-1000мс. Опрос поставьте тоже хотя бы 500мс. Это то что сразу видно.

    Если линия короткая лучше сразу на 115200 перейти, если линия длинная то тоже опишите что и как по параметрам.

    И ещё, увидел на скринах что используете булевые типы, это тупиковый путь, переходите на работу по маске.
    Линия короткая, менее метра. Если ставим 115200, то опрос с таймаутом можно те же оставить?

  4. #4

    По умолчанию

    Не подскажете где можно почитать или послушать про работу по маске?

  5. #5

    По умолчанию

    Лучше на 500 заменить, 50 мало, и я бы сразу один бит в настройках скорости поменял, как идёт по умолчанию.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Не подскажете где можно почитать или послушать про работу по маске?
    Вы собирайте все булевы переменные в один регистр и его шлите в соответствующий регистр на модулях. Это многократно ускорит обмен. . Скорость реакции

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Не подскажете где можно почитать или послушать про работу по маске?
    Есть пример работы с модулем расширения ПРМ-1, https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, а вообще можно скачать пример модуля расширения по RS-485 с ними везде идет работа по маске, одного регистра достаточно для передачи 16 каналов реле или дискретных входов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть пример работы с модулем расширения ПРМ-1, https://www.youtube.com/watch?v=NYB9QbFuRfo, а вообще можно скачать пример модуля расширения по RS-485 с ними везде идет работа по маске, одного регистра достаточно для передачи 16 каналов реле или дискретных входов.
    Спасибо большое! Действительно по маске гораздо быстрее работает.
    Только с модуле МУ -32 перепутаны адреса регистров: 1-16 контакты адрес 98, 17-32 контакты адрес 97.
    Провозился пока нашел причину некорректной работы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergelectro Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! Действительно по маске гораздо быстрее работает.
    Только с модуле МУ -32 перепутаны адреса регистров: 1-16 контакты адрес 98, 17-32 контакты адрес 97.
    Провозился пока нашел причину некорректной работы.
    Где именно перепутаны адреса?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Где именно перепутаны адреса?
    В модуле МУ110-32Р
    Последний раз редактировалось Sergelectro; 03.11.2021 в 12:45.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Теряется связь с МВ210-101
    от _Pavel_ в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 12:20
  2. СП270 мастер + ПЛК110-30 теряется связь
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 15:18
  3. Связь ПЛК с модулями.
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  4. МВ110-8АС и RS-485 теряется связь
    от erfinder в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 11:24
  5. ПЛК 1хх связь с модулями ICP DAS?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 17:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •