Тема: Поддержание температуры в контуре регулирования

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Поддержание температуры в контуре регулирования

    Всем привет.
    Подскажите возможно ли применение трехходового поворотного смесительного крана в открытой системе теплоснабжения?
    На рисунке схематичное изображение задумки.
    Теплообменник греется паром,
    Из за особенностей системы она должна быть без давления, будет расширительный бак (в стороне контуров 1,2,3).
    Контур1 будет держать температуру +80гр в контур2 будет поддержание температуры +65 гр., контур 3 +70гр.
    Как раз таки и хочу использовать 3ходовой смесительный клапан с электроприводом.
    Теплообменник будет греться паром, на пути пара будет стоять задвижка с электроприводом, задвижкой пара будет рулить ТРМ32 - 1 контур Отопление, а 2 контур ГВС - будет рулить этим самым трехходовым клапаном.
    Греть будут емкости с жидкостью, суммарный объем - 1,5 м3. Емкости с водяной рубашкой, вот в ней и нужно поддерживать постоянную температуру.

    Но берут сомнения про долговечность 3ходового крана - грязь, накипь понимаешь. Подумал про ШИМ-регулирование температуры продукта насосами.
    Подскажите какие продукты ОВЕН подойдут для данной цели?
    Ну и схему может кто покажет или готовый проект.
    Спасибо
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	m_IMG_20211014_164501.jpg 
Просмотров:	106 
Размер:	637.1 Кб 
ID:	57466  

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Подскажите возможно ли применение трехходового поворотного смесительного крана в открытой системе теплоснабжения?
    На рисунке схематичное изображение задумки.
    Теплообменник греется паром,
    Из за особенностей системы она должна быть без давления, будет расширительный бак (в стороне контуров 1,2,3).
    Контур1 будет держать температуру +80гр в контур2 будет поддержание температуры +65 гр., контур 3 +70гр.
    Как раз таки и хочу использовать 3ходовой смесительный клапан с электроприводом.
    Теплообменник будет греться паром, на пути пара будет стоять задвижка с электроприводом, задвижкой пара будет рулить ТРМ32 - 1 контур Отопление, а 2 контур ГВС - будет рулить этим самым трехходовым клапаном.
    Греть будут емкости с жидкостью, суммарный объем - 1,5 м3. Емкости с водяной рубашкой, вот в ней и нужно поддерживать постоянную температуру.

    Но берут сомнения про долговечность 3ходового крана - грязь, накипь понимаешь. Подумал про ШИМ-регулирование температуры продукта насосами.
    Подскажите какие продукты ОВЕН подойдут для данной цели?
    Ну и схему может кто покажет или готовый проект.
    Спасибо
    При регулировании насосами, грязь и накипь вас не волнуют?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    При регулировании насосами, грязь и накипь вас не волнуют?
    Ну для насоса она не так критична, кран заклинит и все тут

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
    Ну для насоса она не так критична, кран заклинит и все тут
    Да, на сырой воде 3х-ходовые закипают -- только в путь. Видывал системы ГВС с 3х-ходовым во вторичном контуре.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Да, на сырой воде 3х-ходовые закипают -- только в путь. Видывал системы ГВС с 3х-ходовым во вторичном контуре.
    А если установлена и настроена система умягчения + насос дозатор с добавкой Экотрит B-25 ? клапан ESBE в системе отопления тоже думаете накипит?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20211013_100809.jpg 
Просмотров:	95 
Размер:	958.9 Кб 
ID:	57537
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20211013_100804.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	899.9 Кб 
ID:	57538

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Schneider Посмотреть сообщение
    А если установлена и настроена система умягчения + насос дозатор с добавкой Экотрит B-25 ? клапан ESBE в системе отопления тоже думаете накипит?
    Нет, не думаю.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
    Как раз таки и хочу использовать 3ходовой смесительный клапан с электроприводом.
    Теплообменник будет греться паром, на пути пара будет стоять задвижка с электроприводом, задвижкой пара будет рулить ТРМ32 - 1 контур Отопление, а 2 контур ГВС - будет рулить этим самым трехходовым клапаном.
    Ваш замысел очень похож на то, что я предлагаю для отопительной теплогенераторной:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	котёл,ВПЕ с 3-ходовым,СО2.png 
Просмотров:	103 
Размер:	5.0 Кб 
ID:	57475

    Делать Ваш контур 2 предвключенным есть смысл только тогда, когда у него должен быть приоритет в получении тепловой мощности и теплоносителя высокой температуры.
    Последний раз редактировалось Stentor; 14.10.2021 в 17:25.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    [QUOTE=Stentor;366280]Ваш замысел очень похож на то, что я предлагаю для отопительной теплогенераторной:[/center]
    Емкостный подогреватель подписан, остальное что у вас?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Там УГО по ГОСТ 21.403-80, ГОСТ 21.205-93, ГОСТ 21.602-2016.

    ...Но это неважно, потому что у Вас другое: какие-то технологические нагрузки.
    Последний раз редактировалось Stentor; 14.10.2021 в 19:26.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Зачем применять трехходовой, когда двухходовой дешевле и надежней?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 04:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •