Тема: Постоянное отклонение датчика t после калибровки

  1. #1

    По умолчанию Постоянное отклонение датчика t после калибровки

    Всем привет! Собственно говоря имеем трм 202, датчики Pt 100 (-60/+250) и имеем очень большую проблему в плане постоянного отклонения от калибровки уже практически сразу же через пару дней после подстройки датчика (+-1,2 градуса но бывает и более). В чем может быть проблема данной аномалии? Сразу скажу что кабель идущий от ТРМ до датчика экранированный в местах соединения влаги нет и быть не может, проходящие рядом с кабелем датчика силовые провода под большой нагрузкой не эксплуатируются.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mishkaisdd Посмотреть сообщение
    Всем привет! Собственно говоря имеем трм 202, датчики Pt 100 (-60/+250) и имеем очень большую проблему в плане постоянного отклонения от калибровки уже практически сразу же через пару дней после подстройки датчика (+-1,2 градуса но бывает и более). В чем может быть проблема данной аномалии? Сразу скажу что кабель идущий от ТРМ до датчика экранированный в местах соединения влаги нет и быть не может, проходящие рядом с кабелем датчика силовые провода под большой нагрузкой не эксплуатируются.
    Может они у вас по двухпроводной схеме подключены? Других вариантов не вижу, у нас ТРМ200 уже лет 10(не менее) работают - проблем нет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключали по двух проводной схеме, перемычку вешали с 1 на 2 контакт

  4. #4

    По умолчанию

    Но и вдругих корпусах проблема аналогична хотя там уже трех проводная схема расключения датчика.
    Не может быть так что проблема связана с температурным режимом работы датчика? Пределы «от» и «до» у нашего датчика отличаются от тех которые указаны в официальном руководстве трм 202...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mishkaisdd Посмотреть сообщение
    Но и вдругих корпусах проблема аналогична хотя там уже трех проводная схема расключения датчика.
    Не может быть так что проблема связана с температурным режимом работы датчика? Пределы «от» и «до» у нашего датчика отличаются от тех которые указаны в официальном руководстве трм 202...
    Какой у вас диапазон измеряемых температур? Как далеко датчики от прибора, почему сделали промежуточные соединения?
    У Овена имеются датчики со встроенным в головку нормирующим преобразователем, это решит проблему двухпроводных линий от прибора до датчика, к тому же сопротивление проводов не будет влиять на точность измерения!
    По второму пункту - приобрести датчики что поддерживаются прибором(ТРМ202)! Здесь, как бы два варианта(не могут же быть все приборы с одинаковой неисправностью), либо Вы назначаете не верный тип датчика, либо этот тип не поддерживается ТРМ202, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Поддерживаю сообщения Сергей0308.
    Но есть дополнительные вопросы.
    Вы указывали, что датчики выдают показания, отличающиеся от калибровки. Можно узнать процедуру калибровки? Полностью, с температурами точек, на которых производится калибровка?
    ЗЫ. Еще бы шильдик датчика температуры... Может у него погрешность как раз укладывается в ваше отклонение.
    ЗЫЫ. Можно на время измеритель поставить рядом с датчиком, что бы исключить влияние проводки на показания.
    Последний раз редактировалось keysansa; 30.10.2021 в 22:40.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 12:49
  2. Прибор для калибровки АКПП
    от sij7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 21:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 22:53
  5. трм151 отклонение от уставки
    от SladeXIV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 01:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •