Тема: питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В

    Здравствуйте. Монтажники чуть-чуть ошиблись и подключили питание ПМ 210-24 от трансформатора 12 вольт вместо запланированного блока питания. Неделя прошла, работает. Вопрос: прибор долго не продержится или схемотехника обладает определённым запасом и позволяет такое решение? Особенность в том, что у нас много объектов с трансформаторами 12 В, и мы были бы очень рады отказаться от лишних БП.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barbus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Монтажники чуть-чуть ошиблись и подключили питание ПМ 210-24 от трансформатора 12 вольт вместо запланированного блока питания. Неделя прошла, работает. Вопрос: прибор долго не продержится или схемотехника обладает определённым запасом и позволяет такое решение? Особенность в том, что у нас много объектов с трансформаторами 12 В, и мы были бы очень рады отказаться от лишних БП.
    Если в ПМ-210-24 стоит нормальный импульсный БП (диодный мост на входе и фильтрующие конденсаторы), то работать будет. Только фильтрующие конденсаторы вероятно хиленькие стоят. Если диодного моста на входе БП нет, а стоит просто диод, то ничего хорошего ждать не стоит. Сними крышку ПМ-210-24 и сделай фото места где стоят элементы БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.10.2021 в 18:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Импульсный БП. Один диод на входе, SK310B (VD2). Есть ещё VD1, но судя по тому, что к нему, с одной стороны подходит +24, а с другой -24, это какая-то защита. Конденсатор JRB 1000 mF, 50V.
    питание.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barbus Посмотреть сообщение
    Импульсный БП. Один диод на входе, SK310B (VD2). Есть ещё VD1, но судя по тому, что к нему, с одной стороны подходит +24, а с другой -24, это какая-то защита. Конденсатор JRB 1000 mF, 50V.
    питание.jpg
    Один диод - это плохо. Посмотри осциллографом напряжение на конденсаторе. Интересует амплитуда пульсаций. ПМ-210-24 при снятии осциллограммы должен находиться в режиме установки GSM-соединения.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 09:14.

  5. #5

    По умолчанию

    При этом на трансформатор надо подать нижний предел допустимого отклонения напряжения, т.е. -10%, или 207 вольт.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за советы. На следующей неделе попробую раздобыть осциллограф (хоть вспомню, что это такое, двадцать лет не было нужды) и проверю. Интересно было бы ещё услышать представителей производителя.

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barbus Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы. На следующей неделе попробую раздобыть осциллограф (хоть вспомню, что это такое, двадцать лет не было нужды) и проверю. Интересно было бы ещё услышать представителей производителя.
    Добрый день.

    Должен работать от блока 12В

    Собственно это указано в РЭ на прибор, в таблице технических характеристик:

    ПМ210–24
    Напряжение питания 10…48 В (номинальное 24 В)

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Должен работать от блока 12В

    Собственно это указано в РЭ на прибор, в таблице технических характеристик:

    ПМ210–24
    Напряжение питания 10…48 В (номинальное 24 В)
    Автор темы запитал ПМ210–24 не от БП на 12 В, а от трансформатора на 12 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 15:34.

  9. #9

    По умолчанию

    https://owen.ru/product/pm210/specifications

    Пх210-24: от 10 до 48 В (номинальное 24 В)

  10. #10

    По умолчанию

    Моделирование дает такой результат. Синяя эпюра - напряжение на выходе трансформатора, красная эпюра - напряжение на конденсаторе. Видно, что напряжение на конденсаторе падает ниже 8 В, т.е. ниже допустимых 10 В.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (1.0 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png 2.png (13.5 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 13:15.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  2. сигнал трансформатора тока
    от service в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 13:37
  3. овен пкп1 без трансформатора тока
    от plotny в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:06
  4. помехи трм1 при работе высоковольтного трансформатора
    от Андрей Савкин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:30
  5. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •