Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ОВЕН OPC Сервер

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН OPC Сервер

    Добрый день!
    Задача следующего характера:
    Есть Модем Метроника 100 счётчика Альфа, в нём прописывается IP и порт сервера и всё, в модем вставляется SIM-карта сети GSM.
    "GSM/GPRS модем «Метроника X00» обеспечивает передачу данных в сети GPRS по стеку протоколов TCP/IP." - выдержка из мануала.
    В качестве сервера выбрал ОВЕН OPC Сервер, но когда создаёшь устройство, то необходимо ввести IP клиента, но у нас его нет - это проблема 1.
    В роли SCADA системы стоит WinCC Advanced.
    Проблема 2 заключается в том, что при создании тэгов в WinCC Advanced и привязки к OPC серверу, автоматически запускается сервер OPC Сервер, SCADA видит кол-во тегов и тип данных, но сервер пишет ошибку подключения. Данные не меняются не в SCADA, не в OPC сервере.
    У меня локальный комп, с адресом 192.168.0.159 (узнал через команду IPConfig), скрины во вложении.

    Вопрос 1.
    Возможно ли сделать обмен между модемом и OPC Сервер с помощью ОВЕН OPC Сервер, если у нас нет IP клиента?

    Вопрос 2.
    Почему SCADA видит OPC Сервер(при конфигурации тегов и она запускает сервер, то есть идёт обращение), а OPC Сервер пишет ошибку связи?

    Подскажите, где я олень.
    Спасибо!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg OPC.jpg (194.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg OPC1.jpg (200.2 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg SCADA.jpg (424.7 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg Connect.jpg (402.6 Кб, Просмотров: 21)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    IP клиента это статический IP адрес, выданный сотовым оператором для SIM карты, втыкаемой в модем. Ну а так, надо доки модема ковырять, вдруг он умный

    А еще возникает банальный вопрос, у счетчиков Альфа неужели Modbus, что вы к нему лепите горбатый OPC ?
    Последний раз редактировалось melky; 13.10.2021 в 16:56.

  3. #3

    По умолчанию

    По протоколу TCP/IP у OPC Сервера кроме Modbus больше не чего нет...(
    А что по поводу связи со скадой?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    Понятия не имею, что там у вас со Scada, какой смысл пытаться подключить устройство, не имеющее Modbus, и искать причину, почему ваша Scada не хочет работать с данным OPC ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    Что касается модема, я глянул на его доки. Он умеет подключаться к Интернет и быть TCP клиентом. Но вот поддерживает ли такой режим работы Овен OPC тоже не имею представления. И опять же, если счетчик Alfa, имеющий какой-то открытый ANSI протокол (вряд ли тут речь о Modbus) то зачем пытаться скрещивать ужа с ежом непонятно?

    А судя по вашему второму скрину вообще неясность. IP указываете собственный, а не модема?, порт указываете 502 а не тот, что указан в модеме для RS485. И протокол почему-то Modbus-RTU

    лень устанавливать OPC сервер, не любитель я этой технологии, чтобы разобраться...
    Последний раз редактировалось melky; 15.10.2021 в 10:10.

Похожие темы

  1. Новый ОВЕН OPC сервер
    от v.borovikov в разделе OPC Серверы
    Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 14:52
  2. FTP сервер овен
    от Raikkonen в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2021, 12:48
  3. СПК и OPC-сервер ОВЕН
    от fizhimik в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:26
  4. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1