    Добрый день.
    Прошу помощи в написании программы в CFC, понимаю что нечего там сложного нет, но не могу понять как это сделать.
    Алгоритм таков: при замыкании 1 дискретного входа ПЛК на аналоговом выходе должно быть 4 вольта,
    при замыкании 2 дискретного входа ПЛК на аналоговом выходе должно быть 6 вольт,
    при замыкании 3 дискретного входа ПЛК на аналоговом выходе должно быть 8 вольт
    Сильно не пинайте.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не все варианты расписаны
    Может так: 1 вход xDI1 при включении на выходе yAO1 должно быть 4 вольта (переменная типа REAL), 2 вход xDI2 при включении на выходе yAO1 должно быть 6 вольт (переменная типа REAL), 3 вход xDI3 при включении на выходе yAO1 должно быть 8 вольт (переменная типа REAL), включатся будет только один из 3 входов, 2 или 3 не включатся физически

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StrelecRUS Посмотреть сообщение
    Может так: 1 вход xDI1 при включении на выходе yAO1 должно быть 4 вольта (переменная типа REAL), 2 вход xDI2 при включении на выходе yAO1 должно быть 6 вольт (переменная типа REAL), 3 вход xDI3 при включении на выходе yAO1 должно быть 8 вольт (переменная типа REAL), включатся будет только один из 3 входов, 2 или 3 не включатся физически
    Через блок Move, входам Enable присвойте значения дискретных входов и значения констант напряжения сохраняйте в выход yAO1.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StrelecRUS Посмотреть сообщение
    Может так: 1 вход xDI1 при включении на выходе yAO1 должно быть 4 вольта (переменная типа REAL), 2 вход xDI2 при включении на выходе yAO1 должно быть 6 вольт (переменная типа REAL), 3 вход xDI3 при включении на выходе yAO1 должно быть 8 вольт (переменная типа REAL), включатся будет только один из 3 входов, 2 или 3 не включатся физически
    Через блок Move, входам Enable присвойте значения дискретных входов и значения констант напряжения сохраняйте в выход yAO1.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    ............
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.10.2021 в 22:09.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Через блок Move, входам Enable присвойте значения дискретных входов и значения констант напряжения сохраняйте в выход yAO1.
    Вот так ? 1.jpg
    И что надо подключать к выходу ENO

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StrelecRUS Посмотреть сообщение
    Вот так ? 1.jpg
    И что надо подключать к выходу ENO
    Можно и так, только привыкайте писать REAL с точкой, надо 4.0
    К выходу ENO, можно подключить следующий блок MOVE, если нужна цепочка или ничего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 09:43.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    Белгородская обл.
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Огромное спасибо всем, всё заработало.

Похожие темы

  1. Прошу помощи
    от mrozhkov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 13:27
  2. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  3. Прошу помощи!!
    от Евгений Макул в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 09:19
  4. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:17
  5. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •