Моя задача выполнить терморегулятор для ПВК на базе ПР-200 под уже имеющееся на руках оборудование.
Моя задача выполнить терморегулятор для ПВК на базе ПР-200 под уже имеющееся на руках оборудование.
Итак, вы имеете HDH-8044ZD3 и ОВЕН ПР200-220.22.1.0.
Вам надо сделать терморегулятор.
Проблема в ресурсе встроенных реле в ПР.
При использовании ПИД-регулирования они ухлопаются за очень небольшое время.
Варианты решения:
1. Брать ПР с транзисторными выходами.
2. Модернизировать имеющееся ПР. Если данный вариант приемлем, то расскажу как.
Если уж твердо решили заменить ТТ на ТТ со входом 4-20, то Вам достаточно и одного выхода AI ПР200, даже если ТТ три штуки ( конечно с некоторым снижением общей надежности ), но лучше поставить одну на трехфазку как Вам советовали, и еще при ФИ регулировании получите больше помех . А точность поддержания температуры зависит от многих факторов и как раз в меньшей от ШИМ или ФИМ. Про погрешность Вам уже объяснили.
3-х фазных с управлением 4-20мА вроде нет, по крайней мере у Кипприбор не видел.
Алексей КИПОВЕЦ
Общая мощность трех фаз?трехфазного нагревательного элемента мощностью 9 кВт.
Треугольник или звезда с нейтралью?
Заходим на официальный сайт Кипприбора и выбираем под задачу. Там есть рекомендации и таблицы.какой радиатор для охлаждения нужен
Ввод>Главный выключатель>Контактор>Блок предохранителей с быстродействующими вставками класса aR на номинальный ток ТТР>Собственно ТТР>Нагрузка.Какие отключающие или защищающие устройства нужно применять совместно с твердотельными реле.
Это в идеале.
Контактор можно привязать к системе контроля температуры и отключать, если возникает перегрев по причине пробоя ТТР (оно становится неуправляемым).
----
При общих 9кВт и звезде с нейтралью ток в каждой фазе будет 13А, реле на 80А конечно же работать будут, но это излишество. Это как булочную на такси ездить. Вполне нормально на таких токах работают реле на 40А, и при нормальных радиаторах даже почти не греются.
Вы правы , если считать что ТТР надежны .При общих 9кВт и звезде с нейтралью ток в каждой фазе будет 13А, реле на 80А конечно же работать будут, но это излишество.
Как то давно переделывал печь хлебопекарную , выкинул термостатические регуляторы по причине их ненадежности неточности и постоянных поломок и поставил силовую часть на ТТР , взял двукратный запас, радиаторы , вентилятор в щит с ТТР все по феншую вообщем , все прекрасно , но постепенно начали умирать ТТР одна-две в год примерно, их заменили на более мощные сейчас точно уже не помню номиналы , но 3-4 номинала и так постепенно 6 из 8 были заменены , те 2 работают по сей день, но это не кипприбор .
Sergej_
Надежность зависит от правильности конструкции, монтажа и предупреждения аварийных ситуаций (кз в нагрузке).
На счет опыта работы с ТТР, то у меня доходило до 600шт в одномоментной эксплуатации. И Кипприбор не самые плохие, а соотношение цена\качество наилучшее в данный момент.
Вы правы, но немаловажный фактор еще качество питающей сети и возможные неприятности с ней связанные :перекос фаз, импульсные помехи и пр. Ничего плохого или хорошего за кипприбор не скажу , в описываемом мною сл-е не кипприбор точно, не помню уж названия но факт то что даже при двухкратном запасе, по феншую сделанном охлаждении и безаварийной работе собственно нагрузки 6 из 8 сдулись постепенно года за 3-4 примерно, все в обрыв. Возможно это качество такое, возможно косяки по сети . Но полупроводник есть полупроводник, запас в силовой части не помешает.
Последний раз редактировалось Sergej_; 15.10.2021 в 18:00.