Тема: Подключение твердотельных реле к ПР-200. Помогите!

  1. #11

    По умолчанию

    Моя задача выполнить терморегулятор для ПВК на базе ПР-200 под уже имеющееся на руках оборудование.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Итак, вы имеете HDH-8044ZD3 и ОВЕН ПР200-220.22.1.0.
    Вам надо сделать терморегулятор.
    Проблема в ресурсе встроенных реле в ПР.
    При использовании ПИД-регулирования они ухлопаются за очень небольшое время.
    Варианты решения:
    1. Брать ПР с транзисторными выходами.
    2. Модернизировать имеющееся ПР. Если данный вариант приемлем, то расскажу как.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Моя задача выполнить терморегулятор для ПВК на базе ПР-200 под уже имеющееся на руках оборудование.
    Если уж твердо решили заменить ТТ на ТТ со входом 4-20, то Вам достаточно и одного выхода AI ПР200, даже если ТТ три штуки ( конечно с некоторым снижением общей надежности ), но лучше поставить одну на трехфазку как Вам советовали, и еще при ФИ регулировании получите больше помех . А точность поддержания температуры зависит от многих факторов и как раз в меньшей от ШИМ или ФИМ. Про погрешность Вам уже объяснили.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    3-х фазных с управлением 4-20мА вроде нет, по крайней мере у Кипприбор не видел.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Алексей КИПОВЕЦ
    трехфазного нагревательного элемента мощностью 9 кВт.
    Общая мощность трех фаз?
    Треугольник или звезда с нейтралью?
    какой радиатор для охлаждения нужен
    Заходим на официальный сайт Кипприбора и выбираем под задачу. Там есть рекомендации и таблицы.
    Какие отключающие или защищающие устройства нужно применять совместно с твердотельными реле.
    Ввод>Главный выключатель>Контактор>Блок предохранителей с быстродействующими вставками класса aR на номинальный ток ТТР>Собственно ТТР>Нагрузка.
    Это в идеале.
    Контактор можно привязать к системе контроля температуры и отключать, если возникает перегрев по причине пробоя ТТР (оно становится неуправляемым).
    ----
    При общих 9кВт и звезде с нейтралью ток в каждой фазе будет 13А, реле на 80А конечно же работать будут, но это излишество. Это как булочную на такси ездить. Вполне нормально на таких токах работают реле на 40А, и при нормальных радиаторах даже почти не греются.

  6. #16

    По умолчанию

    При общих 9кВт и звезде с нейтралью ток в каждой фазе будет 13А, реле на 80А конечно же работать будут, но это излишество.
    Вы правы , если считать что ТТР надежны .
    Как то давно переделывал печь хлебопекарную , выкинул термостатические регуляторы по причине их ненадежности неточности и постоянных поломок и поставил силовую часть на ТТР , взял двукратный запас, радиаторы , вентилятор в щит с ТТР все по феншую вообщем , все прекрасно , но постепенно начали умирать ТТР одна-две в год примерно, их заменили на более мощные сейчас точно уже не помню номиналы , но 3-4 номинала и так постепенно 6 из 8 были заменены , те 2 работают по сей день, но это не кипприбор .

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Sergej_
    Надежность зависит от правильности конструкции, монтажа и предупреждения аварийных ситуаций (кз в нагрузке).
    На счет опыта работы с ТТР, то у меня доходило до 600шт в одномоментной эксплуатации. И Кипприбор не самые плохие, а соотношение цена\качество наилучшее в данный момент.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Sergej_
    Надежность зависит от правильности конструкции, монтажа и предупреждения аварийных ситуаций (кз в нагрузке).
    На счет опыта работы с ТТР, то у меня доходило до 600шт в одномоментной эксплуатации. И Кипприбор не самые плохие, а соотношение цена\качество наилучшее в данный момент.
    Вы правы, но немаловажный фактор еще качество питающей сети и возможные неприятности с ней связанные :перекос фаз, импульсные помехи и пр. Ничего плохого или хорошего за кипприбор не скажу , в описываемом мною сл-е не кипприбор точно, не помню уж названия но факт то что даже при двухкратном запасе, по феншую сделанном охлаждении и безаварийной работе собственно нагрузки 6 из 8 сдулись постепенно года за 3-4 примерно, все в обрыв. Возможно это качество такое, возможно косяки по сети . Но полупроводник есть полупроводник, запас в силовой части не помешает.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.10.2021 в 18:00.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение реле к ПЛК110-60.К
    от -=Vovka=- в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 07:40
  2. ТРМ1 + два твердотельных реле (2544 zd3)
    от Cедой в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 22:42
  3. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  4. Регулятор мощности ТЭНов на твердотельных реле
    от олег22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 09:13
  5. подключение конвектора к реле
    от Elka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 15:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •