Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с подключением твердотельных реле Kippribor HDH-8044ZD3 на 80А к программируемому реле ОВЕН ПР200-220.22.1.0. На ПР-200 будет реализован алгоритм управления терморегулятором трехфазного нагревательного элемента мощностью 9 кВт. Для решения этой задачи с целью повышения надежности и живучести системы использую три однофазных твердотельных реле Kippribor HDH-8044ZD3 на 80А. В качестве управляющих сигналов для твердотельных реле буду использовать аналоговый сигнал 4-20 мА. Подскажите из опыта эксплуатации как лучше подключить твердотельные реле? Каждое твердотельное реле подключить к индивидуальному аналоговому выходу ПР-200, но в таком случае мне придется еще дополнительно доукомплектовать ПР-200 модулем расширения ПРМ-220.3 т.к. на борту ПР-200 всего 2 аналоговых выхода, а мне необходимо три. Или же все таки можно поступить проще и подключить параллельно к одному аналоговому выходу ПР-200 все три твердотельные реле? Так же посоветуйте кто сталкивался какой радиатор для охлаждения нужен к твердотельным реле Kippribor HDH-8044ZD3 на 80А? Какие отключающие или защищающие устройства нужно применять совместно с твердотельными реле. Заранее спасибо!