Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Нет обмена между СПК110 (прошивка 5.472) и МВ110-224.16Д (прошивка 1.11)

  1. #1

    По умолчанию Нет обмена между СПК110 (прошивка 5.472) и МВ110-224.16Д (прошивка 1.11)

    Всем доброе утро. Вот, прошу подсказать - чего я не понимаю.

    Нет обмена между СПК110 (прошивка 5.472) и МВ110-224.16Д (прошивка 1.11)
    CoDeSys 3.5 SP11Path5 Hotfix4 таргет-файл 3.5.4.0
    Шаблоны модулей Мх110 версии 3.5.4.13
    Компонент Modbus Master, COM Port версии 3.5.5.0

    При этом связь с МВ110-224.8А есть, и с МУ110-224.16Р есть. Конфигурация МВ110-224.16Д проходит нормально, а работать с СПК не хочет.
    Как будто бы что-то с чем-то не совпадает, но что?

    Ошибок при компиляции не возникает, но есть предупреждение Скрин.jpg, как раз вроде бы про модбас порт.
    Последний раз редактировалось БелУрал; 13.10.2021 в 07:54.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро. Вот, прошу подсказать - чего я не понимаю.

    Нет обмена между СПК110 (прошивка 5.472) и МВ110-224.16Д (прошивка 1.11)
    CoDeSys 3.5 SP11Path5 Hotfix4 таргет-файл 3.5.4.0
    Шаблоны модулей Мх110 версии 3.5.4.13
    Компонент Modbus Master, COM Port версии 3.5.5.0

    При этом связь с МВ110-224.8А есть, и с МУ110-224.16Р есть. Конфигурация МВ110-224.16Д проходит нормально, а работать с СПК не хочет.
    Как будто бы что-то с чем-то не совпадает, но что?
    Добрый день.
    Выложите скриншот конфигурации модуля и проект CODESYS.
    После конфигурации модуля вы перезагружаете его по питанию?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, по питанию перезагружаю.
    Из трёх модулей проблема только с одним

  4. #4

    По умолчанию

    Вот проект
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Это конфигурация МВ110-224.16Д
    Изображения Изображения

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Это конфигурация МВ110-224.16Д
    На скриншоте видно, что выбранный протокол обмена - ОВЕН (предпоследняя строчка).
    Поменяйте на Modbus RTU.
    Не забудьте перезагрузить модуль по питанию после этого.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На скриншоте видно, что выбранный протокол обмена - ОВЕН (предпоследняя строчка).
    Поменяйте на Modbus RTU.
    Не забудьте перезагрузить модуль по питанию после этого.
    Спасибо, поменял протокол и связь работает.
    Без вас этим вопросом занимался бы до завтра, минимум

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:03
  2. МВ110-224.1ТД - Нужна свежая прошивка
    от AllXXX в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:21
  3. МВ110-220.32ДН нужна прошивка
    от Alexey_Palich в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 19:37
  4. Прошивка для МВ110-16ДН
    от Ильнур в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 11:33
  5. Прошивка для МВ110-16ДН
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •