Тема: Как лучше управлять аналоговыми сигналами 0-10В

  1. #1

    По умолчанию Как лучше управлять аналоговыми сигналами 0-10В

    В стандартных макросах есть (CONV 4..20) (Преобразование сигнала 4…20 мА), но нет преобразование сигнала 0-10В, а у меня уставка и сигнал 0-10В и на выход, управлять задвижкой, тоже надо 0-10в. По какому пути преобразования сигналов лучше пойти? С аналоговыми в PLC не работал.

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте ленейный интерполятор(scale). В макросах правда только на 4 точки, но никто не мешает использовать только две. Так же управляющий сигнал надо нормализовать до диапазона 0...1 если вы используете пид, то достаточно просто разделить результат на 100 и подать на выход.
    Макроса для 0-10 нету, потому что он по факту бесполезен, так как нет граничных значений, которые можно обработать и получить, например ошибки, как это сделано в случае с 4-20.
    Кстати со входом есть ещё проще вариант. В свойствах входа внесите верхнее и нижнее значение, соответствующее диапазону вашего датчика. Единственный минус нельзя будет без перепрошивки поставить датчик на другой диапазон.

  3. #3

    По умолчанию

    Дополню чуток слова bayk
    Ежели вы используете ПР200, не забывайте устанавливать внутренние перемычки для выбора типа аналоговых входов в положение 0-10В. Использование на входе макроса SCALE в этом случае предпочтительно, ибо в программу можно включить возможность калибровки/коррекции датчика с экрана ПР. А тип выхода (4-20мА или 0-10В) в случае ПР200 зависит от модификации. Брать надо ПР модификации 4 (ПР200-24.4.1.0 и т.д.) В любом случае, в программе выходной сигнал должен быть отмасштабирован до диапазона 0...1.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Дополню чуток слова bayk
    Ежели вы используете ПР200, не забывайте устанавливать внутренние перемычки для выбора типа аналоговых входов в положение 0-10В. Использование на входе макроса SCALE в этом случае предпочтительно, ибо в программу можно включить возможность калибровки/коррекции датчика с экрана ПР. А тип выхода (4-20мА или 0-10В) в случае ПР200 зависит от модификации. Брать надо ПР модификации 4 (ПР200-24.4.1.0 и т.д.) В любом случае, в программе выходной сигнал должен быть отмасштабирован до диапазона 0...1.
    У меня аналоговый выход 0-10В разве мне не нужен на выходе диапазон 0-10В?

  5. #5

    По умолчанию

    Нет.
    7.3 Аналоговые выходы AO1 и AO2
    В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с
    диапазоном 4… 20 мА или типа «У» с диапазоном 0… 10 В. Для управления выходным элементом
    аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне
    от 0 до 1,0.
    Пример
    Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
    Пример
    Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».
    (руководство по эксплуатации)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Нет.

    (руководство по эксплуатации)
    Спасибо, понял принцип. На выход подаётся 0.561 то на нем будет 5,61В.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, с аналоговым выходом так и есть. А на входе уже делайте как вам удобно

Похожие темы

  1. Чем лучше управлять ТЭНом 42 кВт?
    от conobey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 14:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  3. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 04:04
  5. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 07:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •