Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПЛК 110 (М02) PID регулирование

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 (М02) PID регулирование

    ПЛК 110 (М02) Нужно реализовать поддержание постоянной температуры нагрева металлической плиты. Нагрев осуществляется через твердотельное реле ТЭНом, охлаждение водой, посредством электроклапана. На каком PID регуляторе из библиотек лучше реализовать данную задачу?

  2. #2

    По умолчанию

    WhatsApp Image 2019-10-25 at 00.56.39.jpeg
    Обыкновенный блок PID из библиотеки UTIL
    Нужно будет написать свой ШИМ и желательно не использовать для управления релейные выходы
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    А как реализовать чтоб выход был и нагрев (твердотельное реле) и охлаждение на электромагнитный клапан управляемый пром.реле. Выход на PID один.Безымянный.jpg
    Сейчас всем этим делом заведует Gefran 1600V. С него управляется твердотельное реле для подогрева, подает короткие импульсы на нагрев и также короткими импульсами включается клапан подачи воды на охлаждение.
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 12.10.2021 в 22:41.

  4. #4

    По умолчанию

    Нужна помощь в написании ШИМ, помогите пожалуйста, кто может.pid.jpg Почему не охлаждает.
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 14.10.2021 в 22:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Называется читал, но не до конца и между строк...
    У тебя есть датчик положения?

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, более менее разобрался. Но я так понимаю под мой вариант это не пойдет. Мне нужно два канала управления с пид регулятора на нагрев и охлаждение. Есть пид регулятор с нагревом и охлаждением но под плк 63. На 110 М 02 не нашел.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Есть пид регулятор с нагревом и охлаждением но под плк 63. На 110 М 02 не нашел.
    а в чём разница то? в выходах?
    переделай под нужный ПЛК и всё!

  8. #8

    По умолчанию

    Александр, нарисуйте графически как должен действовать ШИМ в зависимости от выхода регулятора.
    Создам участок кода
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Александр, нарисуйте графически как должен действовать ШИМ в зависимости от выхода регулятора.
    Создам участок кода
    Смысл вот такой. На пид регуляторах Gefran 1600V, Термодат и т.д при выходе на рабочий режим, выход на включение охлаждения (электроклапан подачи воды) включается редко. В тоже время выход на включение нагрева ТЭН (посредством твердотельного реле управление 24 В) периодически включается для поддержания температуры плиты. Теперь вместо Gefran 1600V, Термодат на ПЛК необходимо реализовать аналог работы, не меняя схему нагрева и охлаждения.123.png

  10. #10

    По умолчанию

    2021-10-16_20-15-10.png

    Вы недостаточно ясно изложили.
    Примерно как это делается - см.скриншот
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PID-Регулирование
    от smit467b в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 14:28
  2. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  3. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  4. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  5. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •