    По умолчанию МСД-200 и странный таймаут

    Оборудование: МСД-200, ПЛК63, ПЛК110-32, МВ110-224.
    Задача: Архивировать требуемые данные с каждого оборудования с помощью МСД-200.
    Связь: Всё по RS-485. 115200 ....
    Адреса и данные: МСД-200,RS-2 приборы: адрес 15 (Фото 1, Фото 2 прилагаются) На фото МСД отключена.
    ПЛК63: Адрес 16 (Несколько регистров подряд в группе)
    ПЛК110-32: Адрес 5 (1 регистр) (фото)
    МВ110: Опрос входов (1 регистр)

    Вопрос: При опросе позиции 12 (первого обращения к ПЛК110 всегда таймаут.) 13 и 14 работают и выдают данные.
    Пробовал всякое.
    Например делал позицию №1 копией №12 со сдвигом вниз. Тогда появляется таймаут у 1й и 13й (бывшей 12) позиций. Сразу у 2-х.
    МСД - последняя прошивка.

    Не встречался такой глюк? Может конечно с ПЛК что-то.

    P.S. Оборудования под рукой пару дней не будет, конфигурации есть, доступа нет.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки.png 
Просмотров:	59 
Размер:	68.2 Кб 
ID:	57383   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регистры.png 
Просмотров:	72 
Размер:	152.9 Кб 
ID:	57384  

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите на support@owen.ru. В описании вышлите ссылку на этот пост . Вышлю новую прошивку. Попробуете ее.

  3. #3

    По умолчанию

    Жаль что игнорируете проблему.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikens3 Посмотреть сообщение
    Жаль что игнорируете проблему.
    Да, с МСД игнорируют обращения. Я 2 года ждал новой прошивки. Проблема, соответственно, была решена другими вендорами.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikens3 Посмотреть сообщение
    Жаль что игнорируете проблему.
    Добрый день. Прошивку выслал Вам в ответном письме в тот же день.
    Проблема не игнорируется. Жду обратную связь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошивку выслал Вам в ответном письме в тот же день.
    Проблема не игнорируется. Жду обратную связь.
    Процесс с моей стороны:
    1. Создал тему о проблеме на форуме.
    2. Увидел Ваш ответ и написал на Support.
    3. На следующий или через день написал с другого E-Mail.
    4. Вы спросили: Что у Вас тоже аналогичная проблема? ... и т.д.
    5. Я ответил, что это я, но с другого E-Mail.
    Далее тишина.

    Видимо ничего не пришло, Вышлите снова на 119@....

  7. #7

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	13-10-2021 8-33-33.png 
Просмотров:	60 
Размер:	18.3 Кб 
ID:	57632
    В настройках укажите задержку ответа примерно число 10-20 мс.

    Саму прошивку так же прикладываю сюда.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Сменил прошивку МСД-200 (1.51->1.56)
    Всё заработало.

    Странности были - ПЛК63 постоянно перезагружался (базовые настройки). При отключении питания МСД, ПЛК63 нормально работал.
    Снова перепрошил МСД-200. Всё нормально работает с задержкой 20. 10 не работает.

    Спасибо за решение.

  9. #9

    По умолчанию

    Чтобы не плодить темы последний вопрос по МСД-200:
    Корректировка времени накопительная или это всегда указанное значение?

    Например дано:
    Часы убегают примерно на 65 секунд вперёд за 24 часа.

    Вариант 1:
    Я корректирую время на -600.
    Позднее уточняю, что получилось и корректирую ещё на -50.
    Итого -650

    Вариант 2:
    Я корректирую время на -600.
    Позднее уточняю, что получилось и корректирую -650.
    Итого - 650

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikens3 Посмотреть сообщение
    Чтобы не плодить темы последний вопрос по МСД-200:
    Корректировка времени накопительная или это всегда указанное значение?
    Добрый день. Корректировка имеет накопительный характер. Первый вариант правильный.

Похожие темы

  1. Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202
    от bzdiswm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 13:33
  2. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 12:49
  4. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  5. Аналоговые входы ПЛК150+ИП320 - Странный глюк
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 07:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •