Подскажите куда "копать"
Есть проект на спк107.
С экрана реализовано отключение питания системы путём включения выхода му210, который завязан на реле размыкающее фазу.
Переменная которая привязана к выходу не является retain.
По идее после следующего включения система должна загрузиться и выход МУ210 должен быть отключен,но этого не происходит, а получается как только запускается приложение на спк то опять включается выход и происходит отключение питания.
Со второго включения спк, система запускается нормально.
Пытался бороться с этим гася этот выход ещё пока спк "живёт" c отключенным питанием, но это не всегда работает.

С МУ110 реализовывал такой алгоритм и там всё работало.