    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку, упустил этот момент, сорри
    Прошиву ПЛК тоже обновить нужно из таблички - 1.3.0309.1257, что на сайте в одной строке с тем пакетом таргетов что скачивал и установил для SP14?
    Это зависит от того, какая у вас в данный момент версия прошивки.
    Вот тут есть выбиратор для подбора версий ПО:
    https://owen.ru/product/codesys_v3

  2. #12

    По умолчанию

    Версия прошивки plc210 1.2.0721.0832
    Выбиратор показал, что нужна 3.5.14.30-09 версия таргет файлов, а я скачал с сайта и установил 3.5.14.30-10
    Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?
    А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Получается нужно все таки установить пакет 3.5.14.30-09?
    Вам подойте и 3.5.14.30-10.

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    А прошивку контроллера не стоит менять на более свежую?
    Зависит от ваших потребностей.

  4. #14

    По умолчанию

    Вопрос не много не по теме данного топика но все же
    Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
    Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Вопрос не много не по теме данного топика но все же
    Скажите пожалуйста а можно в CS 3.5 как то генерировать автоматом список переменных для программы от источников данных, ну типа какого нибудь драг эн дропа от источников, таких как внешние сетевые или от модулей ввода вывода и т.п. Чтобы вручную не набивать список в программе а потом соотнесение делать, это отнимает много времени. Или типа как при создании блока в SFC программе создается структура с именами/свойствами связанными с пинами этого блока, только опять же по источникам данных чтоб.
    Искал информацию по этому поводу, но так ни где и не нашел, если такое сть ткните пожалуйста.
    В данный момент удобного способа для решения такой задачи нет.
    В SP18 запланирована поддержка доступа к каналам компонентов без привязки переменных.

    09-11-2021 20-40-24.png

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени
    Помогите пож. разобраться с проблемой
    ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
    Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
    В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
    переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
    тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
    В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
    С чем это может быть связано?

    Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени
    Помогите пож. разобраться с проблемой
    ПЛК 210 CS-03 3.5.14.36
    Стали тормозить дискретные входы - время реакции на вход до 5 сек.
    В Codesys при подключении к контроллеру вижу, что периодически выдает ошибку - связь CPU с устройством для RightSide-03
    переменная Application.TargetVars.stRightSide.xSystemBusLink становится FALSE
    тикает счетчик ошибок Application.TargetVars.stRightSide.udiSystemBusErr or
    В это время контроллер не реагирует на изменение состояния дискр. входов.
    С чем это может быть связано?

    Остальные устройства в проекте - панель weintek и несколько модулей - опрашиваются нормально, без ошибок.
    Добрый день.
    С какой периодичностью возникает эта ошибка?
    Сколько ошибок накапливается за час?

    Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
    Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.

    Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    С какой периодичностью возникает эта ошибка?
    Сколько ошибок накапливается за час?

    Примеры возможных причин ошибок связи между CPU и платой - помехи и вибрация.
    Возможно, в вашем случае происходит что-то иное - надо разбираться.

    Предоставьте в понедельник в первой половине дня удаленный доступ - посмотрим, в чем может быть дело.
    Ошибка в импульсном режиме появляется с периодом 5 сек примерно
    Т.е. 5 сек нормально работает, 5 сек ошибка висит и счетчик тикает , минут за 20 несколько тысяч ошибок набегает.
    Насчет вибрации и помех - да, в цехе этого полно, но на объекте, куда шкаф отправлять будем, скорее всего еще хуже дела обстоят..
    За предложение помочь, Спасибо. В пнд напишу в лс

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ошибки при компиляции
    от slec в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 12:43
  2. ТРМ974 код ошибки u33
    от ivleon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 07:55
  3. Код ошибки 3
    от dima74 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 18:11
  4. Ошибки UDP
    от Линар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:04
  5. ПЧВ код ошибки 12
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 23:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •