    Добрый день.
    Приобрели и установили датчик ПД200-ДД модель 155, с диапазоном до 40 кПа.
    Датчик установлен на узле учета пара с диафрагмой с угловым способом отбора давления, т.е. присутствует кольцевая камера.
    При подаче давления на датчик, значения перепада на дисплее в кПа отображаются со знаком минус. Для соответствия выходного тока значениям перепада давления пришлось верхний
    предел измерений установить со знаком "минус", но на дисплее перепад также отображается со знаком "минус". Переполюсовка питания и неправильность установки датчика исключена, все проверено тремя организациями. С метранами таких проблем не было никогда. В чем может быть проблема? Отрицатильные значения перепада очень сильно смущают ресурсоснабжающую организацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Приобрели и установили датчик ПД200-ДД модель 155, с диапазоном до 40 кПа.
    Датчик установлен на узле учета пара с диафрагмой с угловым способом отбора давления, т.е. присутствует кольцевая камера.
    При подаче давления на датчик, значения перепада на дисплее в кПа отображаются со знаком минус. Для соответствия выходного тока значениям перепада давления пришлось верхний
    предел измерений установить со знаком "минус", но на дисплее перепад также отображается со знаком "минус". Переполюсовка питания и неправильность установки датчика исключена, все проверено тремя организациями. С метранами таких проблем не было никогда. В чем может быть проблема? Отрицатильные значения перепада очень сильно смущают ресурсоснабжающую организацию.
    Добрый день!
    Напишите на support@owen.ru.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, Денис.
    На самом деле перепадомер ОВЕН ПД200-ДД может измерять перепад в две стороны (это скрытая «фича» датчика), но в отрицательную область датчик не калибруется.
    Очевидно произошла переплюсовка присоединительных трубок датчика во время монтажа или во время калибровки датчика на заводе.
    Если трубка с бо’льшим давлением приходит в камеру где на большом плоском цилиндре сенсора буква «Н», и при этом датчик на экране показывает «минус», то
    1. датчик можно сдать в любой сервис-центр ОВЕН https://owen.ru/servisnie_centri на перекалибровку
    2. переприсоединить трубки так, чтобы бо’льшее давление приходило в камеру где на большом плоском цилиндре сенсора буква «L» и, скорее всего, минус на экране пропадёт.

Похожие темы

  1. 3Д модель СМИ1
    от Афанасьев Семён в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 11:04
  2. СП307 график XY + модель
    от Владислав Г. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 11:12
  3. Вопрос по ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 07:07
  4. Новая модель НПТ
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •