Показано с 1 по 2 из 2

Тема: каскадное управление регуляторов КТР

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.05.2019
    Адрес
    Чувашия
    Сообщений
    10

    По умолчанию каскадное управление регуляторов КТР

    Добрый день такой вопрос. по ктр 121.02.40 как осуществляется каскадное управления 2-умя котлами, работают ли они вместе, на полную мощность при нехватки производительности, и отключается ли сменяемость котлов, если статус обоих "основной" ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2020 Посмотреть сообщение
    Добрый день такой вопрос. по ктр 121.02.40 как осуществляется каскадное управления 2-умя котлами, работают ли они вместе, на полную мощность при нехватки производительности, и отключается ли сменяемость котлов, если статус обоих "основной" ?
    Добрый день!
    Прошу заметить, если вам требуется управление каскадом из двух котлов правильнее использовать контроллер с алгоритмом 02.20.
    В ситуации, когда производительности одного котла недостаточно для достижения уставки Тпр будет включен второй котел.
    Для отключения смены котлов по наработке в параметре "Вр.Работы" необходимо выставить 0. (Меню-Настройки-Параметры каскада).
    Последний раз редактировалось Maria Mikhaylova; 07.10.2021 в 16:44.

Похожие темы

  1. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  2. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59
  3. каскадное регулирование
    от alex249 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:45
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •