Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: 4 компрессора на ПР200

  1. #1

    По умолчанию 4 компрессора на ПР200

    Уважаемые коллеги есть проблема может быть кто то сталкивался суть в следующем:
    Холодильная машина имеет 4 компрессора
    Если измеренная температура далеко от уставки включаются 4 компрессора, по мере охлаждения компрессора начинают отключаться, в итоге остается один который поддерживает температуру на выходе , возможно он также остановится по уставки, но если он не справляется включается второй по необходимости третий и четвертый, с интервалом например 5°С.
    В итоге получается что компрессор который включается первый имеет большую наработку, необходимо сделать так чтобы была равная наработка у всех компрессоров, ну или по возможности одинаковая
    Важно алгоритм должен быть реализован на ПР200

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Charli18
    Есть специализированные приборы (не Овен), где это уже реализовано. Стоимость не сильно отличается.

  3. #3

    По умолчанию

    Лучше купите готовый каскадный контроллер.
    Если что-то можно решить серийной продукцией - это следует решить серийной продукцией.

  4. #4

    По умолчанию

    Специализированные приборы это какие, можно название модель?
    Каскадный контроллер есть название модель?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    AI! сделал макрос на 8 насосов, он есть в соответствующих темах про макросы. Перед макросом делается небольшой допил, где можно реализовать выбор по маске количество и необходимое управление от ваших уставок.
    Макрос вроде даже сокращали до 4-х единиц.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli18 Посмотреть сообщение
    Специализированные приборы это какие, можно название модель?
    Каскадный контроллер есть название модель?
    Обратитесь к любому продавцу холодильной автоматики.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Так алгоритм очень простой: создаётся таймер наработки для каждого компрессора, даже в менеджере компонентов можно найти подходящие макросы! Если один из компрессоров нужно остановить - останавливается компрессор с наибольшей наработкой, если запустить - запускается компрессор с наименьшей наработкой, всё! Я бы ещё приоритетность назначил, если наработка будет равной, на всякий случай, на практике, боюсь, такого не произойдёт, если считать с точностью до секунд!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    все верно алгоритм простой, макросы пока не могу найти подходящие, особенно если запустить - запускается компрессор с наименьшей наработкой

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так алгоритм очень простой: создаётся таймер наработки для каждого компрессора, даже в менеджере компонентов можно найти подходящие макросы! Если один из компрессоров нужно остановить - останавливается компрессор с наибольшей наработкой, если запустить - запускается компрессор с наименьшей наработкой, всё! Я бы ещё приоритетность назначил, если наработка будет равной, на всякий случай, на практике, боюсь, такого не произойдёт, если считать с точностью до секунд!
    Я поступал так:
    1. Пид регулятор с задатчиком от датчика температуры выдает 0..100% воздействия.
    2. Процедурка, которая исходя из воздействия, общего числа холодилок, их состояния (выведены в обслуживание, выключены и прочее) и их моточасов, запускает необходимое количество.

    ЗЫ. Приоритетность и моточасы, ИМХО, это оксюмирон.
    Последний раз редактировалось keysansa; 05.10.2021 в 11:49.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Я поступал так:
    1. Пид регулятор с задатчиком от датчика температуры выдает 0..100% воздействия.
    2. Процедурка, которая исходя из воздействия, общего числа холодилок, их состояния (выведены в обслуживание, выключены и прочее) и их моточасов, запускает необходимое количество.

    ЗЫ. Приоритетность и моточасы, ИМХО, это оксюмирон.
    Вообще-то алгоритм работы нужно сделать так, чтобы он разруливал любые ситуации, например запускаете новую установку(или сбросили наработку после замены одного из компрессоров), у всех наработка "0", надо запустить один компрессор, любым способом, сделать приоритетность или с помощью ГСЧ, но алгоритм должен как-то разрешить эту ситуацию. По-вашему, я так понимаю, он должен в ступор впадать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. настройка события (Авария компрессора)
    от Евген22 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 10:25
  2. Реализация счетчика наработки компрессора
    от kirilenko@zhemchuzhina-kryma.com в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 15:45
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19